最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?
测量绝缘水平一定要用摇表来测,用万用表不可靠
回复
26楼
线路应该更换才能彻底解决故障
回复
27楼
漏电开关动作电流应该在20毫安秒左右,160K的绝缘电阻不会有这么大的漏电电流,漏电开关当然不动作
回复
28楼
活学或用
回复
29楼
,这个必须顶。。。深刻。。。
回复
31楼
个人观点也是查线路找隐患,直至更换线缆彻底解决问题。
回复
32楼
1、想找出故障点不容易。
2、对调后漏电减少许多....完全可以使用。
3、既然RCD没有再动作,就说明漏电没有达到30mA的50%。
3、建议等到RCD再有动作的时候维修线路(也许该再次装修前都不会发生了)
回复