火线绝缘变差,为何将火线与零线对调后开关不跳?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年02月19日 15:57:54
只看楼主

最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?

2011年02月19日 19:03:03
2楼
火线对地电压220V,N线对地电压接近于0V;当绝缘不好的导线作为N线使用时,由于电压关系,泄漏电流也应该降低吧?
还是应该找到绝缘降低原因,包扎或者更换,不然时间长了,会出事故的。
回复
suyuanredi
2011年02月20日 00:21:04
3楼
没人回复?顶顶帖子
回复
ctwz2009
2011年02月20日 03:44:50
4楼
零线对地电压接近为零,虽然绝缘电阻不合格,但是泄漏电流也很小,没有超过漏电开关的动作值,所以漏电开关没有动作。
2楼不是解释了吗?
回复
qzfgzzy
2011年02月20日 10:14:27
5楼
支持2楼和4楼的解释。虽然断路器不跳闸,但是已经知道绝缘不合格,还是应该找到原因,及时处理。作为从事电气工作的同志,应该在平时的工作中养成一丝不苟的工作态度,有时一时的疏忽就酿成事故。这是有教训的。
回复
lihao365
2011年02月20日 11:23:56
6楼
学习学习学习
回复
suyuanredi
2011年02月21日 09:05:01
7楼
修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗
回复
liuxinkai
2011年02月21日 11:09:06
8楼
是这么回事吗?!开了灯用电压表测零线端电压就不是220V了?
回复
rui_8970
2011年02月21日 11:12:08
9楼
安全用电,人人有责。
回复
jychen1
2011年02月21日 11:38:12
10楼
顶顶顶顶顶顶
回复
greentlr
2011年02月21日 11:48:13
11楼
这样也行,该把该把就用了,不找细部原因?
回复

相关推荐

APP内打开