如何策划和实施创建“鲁班奖”工程(土建部分)赵正嘉1、创建“鲁班奖”工程的基本经验在精品工程创建过程中,应着重强调“预控”。也就是在开工阶段,就必须进行策划。制定项目控制目标,切不可想到哪里,干到哪里,最终导致有局部问题处理不到位,影响整体工程质量,留有遗憾。一般来讲,要对创建工程进行施工二次设计,这样做的好处是:一是按工艺综合考虑,尽量避免设计院在施工图设计中的交叉配合不到位的现象。二是把土建各个工种之间的配合问题通过施工设计来统一施工的各个环节,根据一些企业创“鲁班奖”的经验,一般在下列环节进行施工设计。一是屋面工程。主要是屋面防水构造、出屋面构件的防水处理和出屋面构件的总体布置、走向、排水节点构造等等。二是外墙装饰的排板和色带的具体应用。门窗附和块材尺寸、拼缝的协调等等。三是大堂、多功能厅等重要部位的墙、顶、地面排板、色带、拼缝的统一协调。四是卫生间楼梯间的施工设计要体现拦杆,配件、器皿位置与拼缝协调的对称统一,要避免错缝、乱缝和小半砖现象。五是内走道平顶及平顶内管道走向的二次设计,要把平顶面的各种构配件及器皿做到整齐划一、走向统一。特别是要注重管道支架的统一制作、统一安装,最好是支架形式统一。

如何策划和实施创建“鲁班奖”工程(土建部分)

赵正嘉


1、创建“鲁班奖”工程的基本经验
在精品工程创建过程中,应着重强调“预控”。也就是在开工阶段,就必须进行策划。制定项目控制目标,切不可想到哪里,干到哪里,最终导致有局部问题处理不到位,影响整体工程质量,留有遗憾。一般来讲,要对创建工程进行施工二次设计,这样做的好处是:一是按工艺综合考虑,尽量避免设计院在施工图设计中的交叉配合不到位的现象。二是把土建各个工种之间的配合问题通过施工设计来统一施工的各个环节,根据一些企业创“鲁班奖”的经验,一般在下列环节进行施工设计。一是屋面工程。主要是屋面防水构造、出屋面构件的防水处理和出屋面构件的总体布置、走向、排水节点构造等等。二是外墙装饰的排板和色带的具体应用。门窗附和块材尺寸、拼缝的协调等等。三是大堂、多功能厅等重要部位的墙、顶、地面排板、色带、拼缝的统一协调。四是卫生间楼梯间的施工设计要体现拦杆,配件、器皿位置与拼缝协调的对称统一,要避免错缝、乱缝和小半砖现象。五是内走道平顶及平顶内管道走向的二次设计,要把平顶面的各种构配件及器皿做到整齐划一、走向统一。特别是要注重管道支架的统一制作、统一安装,最好是支架形式统一。
要创鲁班奖工程,它首先必须要获得本地区(部门)的最高优质工程奖,并且还是尖子工程,不然连申报的资格都没有。根据一些企业创鲁班奖经验是:
1、创鲁班奖工程的过程中,对工程质量必须“三高”与“三严”。
“三高”是高的质量意识,高的质量目标和高的质量标准;“三严”是严格的质量管理,严格的质量控制和严格的质量检(查)验(收)。
鲁班奖工程都是各地区(部门)精品工程中挑选出来的尖子工程,如果质量不胜人一筹就很难入围(即列入地区或部门的申报名额中),因此就必须对创鲁班奖目标的工程以高标准进行过程控制。北京市的长城杯标准就高出国家标准规范的水平,如混凝土梁柱截面尺寸的最大偏差值,国家规范要求是+8mm,—5mm,而长城杯是±3mm,因此在北京要获得鲁班奖申报的入围名额,它就要达到和高出长城杯的标准。很多创鲁班奖的工程,在制定目标的同时就制定了企业标准进行控制。一些获奖的企业对此深有体会地说:“高标准制定不易,可在实施中更为艰难,但创出鲁班奖后,对企业的工程质量水平,技术水平和管理水平确实可得到很大地提高”;一些工程未获奖的企业,通过创建过程也同样体会有很大的提高。
2、创鲁班奖工程为了能予落实“三高”与“三严”,保证工程质量达到国内一流水平,技术有所创新,有的企业在确定创鲁班奖工程的目标后,即组织人员对一些施工工艺进行精品工程的策划,这些经过精心策划的项目,不仅质量精致,技术也有创新。
3、创鲁班奖工程必须要配备一个强有力的项目班子。
4、创鲁班奖必须要取得业主(建设单位)的支持,并能同心协力地共创,否则难度很大,甚至无法创出鲁班奖。此外,对创鲁班奖的工程也要有所选择,如资金不到位的工程;业主肢解分包而总承包有名无实的工程;工期压得很短而不能基本保证正常组织施工的工程;国家遏制建设的工程;不能反映一个整体质量的工程(如工业交通项目只申报厂房,不含设备安装质量的工程)。
5、要横向对比。在每年申报的鲁班奖工程中,在地区与地区之间或是在一个地区内,工程质量还是存有差距的;再就是近几年申报鲁班奖工程的质量水平也是在不断地提高,因此在创鲁班奖工程中,不要只自己和自己进行纵向对比,而一定要了解外围的情况进行横向对比,这样可以避免盲目乐观。近几年也常出现在有的申报工程中,申报单位突出介绍了工艺或技术的创新,有的还声称是“首创”,但这些“创新”在很早前就已在其它地区或企业已广泛应用。因此在创鲁班奖工程中,在对行业内的创优信息也是非常重要的。
6、要文明施工,保证安全生产。在申报鲁班奖工程的通知中有这么一规定,企业发生重大质量与重大安全事故后,不能申报鲁班奖,特别严重的在三年内都不允许申报。因此很多创鲁班奖工程的现场,往往也是获得“文明施工”或“标化工地”等称号。
7、申报鲁班奖的工程,必须按合同的内容完成,不要有未完工程。
8、创鲁班奖的工程,必须遵循国家标准规范的要求,特别是要遵守有关强制性文条的要求(含设计)。
2、创建“鲁班奖”过程中应该注意的问题
凡申报鲁班奖的工程,都是从各地区或部门中挑选出来的,代表本地区或部门的最高质量水平的工程,但最终能否评审上鲁班奖,除了要符合鲁班奖评审办法及满足现场复查有关要求外,发现少数极个别工程中存在这样或那样的不足,尽管这些不足不能代表鲁班奖工程,但作为应该注意的问题提出来,使得申报单位提前克服,进行预控,从而做得好上加好,精益求精,以下分别叙述。
2.1 建筑结构部分:
1)桩基的单桩竖向承载力及桩体缺陷的检测不符合现行规范要求。
⑴对于重要的工业及民用建筑物;对桩基变形有特殊要求的工业建筑物。工程桩施工前应进行单桩静载试验,在同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根(见建筑地基基础设计规范《GB50007-2002》第8.5.5条)。工程桩施工后,应取同样方法和数量进行单桩静载试验,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
⑵用低应变动力检测法对桩身质量应进行检验,灌注桩抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个承台不得少于1根(见建筑地基基础施工质量验收规范《GB50202-2002》第5.1.5条、第5.1.6条)。
⑶用高应变动力检测法对工程桩单桩竖向承载力进行检测的前提条件是:工程桩施工前已进行高应变和单桩静载试验的,有动静对比的桩基;地质条件简单,或有本地区相近条件的对比验证资料时,桩的施工质量可靠性高的二级建筑桩基和三级建筑桩基;一、二级建筑桩基的辅助检测等(见建筑桩基技术规范《JGJ94-94》第9.2.3条)。抽检数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根。
⑷参评的鲁班奖工程多为重要的工业及民用建筑,高层和超高层建筑,施工完成后的工程桩应进行桩身质量检验。当直径大于800mm的混凝土嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测。检测桩数不得少于总桩数的10%,且每个承台的抽检桩数不得少于1根。
⑸对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%,且桩少于10根。(见《JGJ106-2003》第3.3.7条)
⑹人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验。单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。复合地基除应进行静载荷试验外,尚应进行竖向增强体及周边土的质量检验(见建筑地基基础设计规范《GB5007-2002》第10.1.3条、第10.1.6条、第10.1.7条)。
⑺个别工程中采用了一种新的桩种,没有进行相应的检测,而是提供该桩种的科研鉴定报告,专利证书等。这是不符合规范要求的。我们提倡采用新工艺、新方法、新材料、新产品,但要注意安全、可靠,只有通过检测试验才能用数据说话,使人们放心。
3)缺少回填土压实系数的检测记录:在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量,每50-100平方米面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。一般λC≥0.94-0.97。(见建筑地基基础设计规范《GB5007-2002》第6.3.4条、第10.1.2条)。
4)缺少建筑物在施工期间及使用期间的变形观测记录,在复查中发现,有的施工单位称图纸说明中没有规定或者当地质监部门没有验收要求,干脆不进行观测。有的部分观测记录,因为主体结构完成后进行石材外贴、悬挂幕墙,人为等主客观原因,将变戏法形观测点掩盖或损坏。有的观测资料与实际的观测不相对应,标识不全,以至于记录数据不全。这都是不符合规范要求的。
按建筑地基基础设计规范《GB50007-2002》第10.2.9条,一般能够参评鲁班奖的工程多为“一级”或“甲级”建筑物,因此必须进行施工和使用期间的变形观测。
5)原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告记录。由于这部分资料量大面广、数量众多。一时很难查清,需要被检方密切配合。主要是存在缺件、报告不规范、复试不按规范规定的数量、批量来做。如钢材、水泥的批量、编号和出厂的质量证明不符,复验报告和进场报告,对不上号,特别应该注意的是资料的可追溯性,要资料、实物一一对应。类似这些常规的问题在复查前应该查清杜绝。
6)观感检查中,往往地下室部分不为人们重视,存在一定程度上的墙面、平顶粗糙,还明显地留有跑模、胀模、漏浆的痕迹,水泥砂浆地坪起灰,空鼓开裂,门洞周边不直,楼梯踏步高低不平和上部精良的建筑装修很不匹配。如按(新)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》第8.1.1条,现浇结构外观质量不应该有:露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重缺陷存在。在施工中或者复查前就应该进行彻底整改。
7)混凝土及砌筑砂浆的试块强度检测记录不全,如果对照施工日志进行抽样检查,发现没在达到规定批量检测的规定数。有些地区采用商品混凝土,只有每月一报表,在工程上无法分清用在结构上的哪个部位,也不便于追溯。工程现场的报告仍有缺失。
8)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求和“强制性条文”规定,具体是指:
⑴用于检查结构混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定:
——每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。
——每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。
——当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次。
——每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
——每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
⑵对于有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样,同一工程,同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定(见混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》第7.4.1条、第7.4.2条)。
⑶混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按照标准方法,制作养护的边长150mm的立方体试件,在28天龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。(见混凝土结构设计规范《GB50010-2002》第4.1.1条)。
对照此条规定,存在有:
——没有严格按规范要求去做,批量与留置试块组数不对应。
——试块28天龄期不准,超龄期现象时有发生。
——试块用现场留置的替代标准方法养护的。
——数理统计不规范,不是同一批量,伙在一起进行综合评定。
9)建筑物垂直度、标高、全高测量记录中,应具备该工程的整栋建筑的垂直度观测记录;和在工程的建造过程中每一层或若干层的相对垂直偏差记录,以确定该建筑物的垂直度。这些记录在有些工程中是注意不够的。
10)屋面工程发现的问题主要表现在:
⑴有个别工程没有按照该建筑物的性质,重要程度,使用功能要求以及防水层合理使用年限的等级进行设防,直接选用当地的标准图集,只做了道防水设防,把重要的建筑和高层建筑视为一般建筑。
⑵现场纵观屋面的卷材、涂膜或者细石混凝土防水层有渗漏和积水现象。
⑶使用的防水,保温隔热材料的产品合格证和性能检测报告系复印件或宣传广告资料,也没有盖红章注明原件存放处。
⑷屋面的找平层表面应平整,不得有疏松、起砂、起皮现象,保温层的厚度,含水率和表观密度、天沟、檐口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造均应符合设计要求。一般平屋面积坡度为1-3%,天沟应为5%,保持天沟平直,防止积水现象发生。
⑸卷材或涂膜防水层的厚度应符合设计要求,无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和翘边露胎体的现象,刚性防水屋表面应平整,压光、不起砂、不起皮、不开裂,分格缝应平直,位置正确。(应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于6m)。
⑹嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,底部应填放背衬材料,密封部位光滑、平直、不得有开裂、鼓泡、下塌现象,有条件时,外露的密封材料上应设置保护层,其宽度不小于200mm。
⑺平瓦、油毡瓦、金属板材屋面的基层应平整、牢固、瓦片排列整齐、平直、搭接合理,接缝严密,不得有残缺瓦片等明显的缺陷存在。
⑻上人屋面(或室内外平台)的临空面栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m,栏杆高度应从可踏面量起,45cm以上不作为可踏面。临空屋面、地面、顶层楼梯间临空处,在0.1m高度内不应留空。此强制性条文常被忽略。
11)地下室内不得有渗、潮、霉的现象,水泥砂浆地坪,分格缝不规范,有的工程是用切割机事后切割,分格缝缝宽、缝深都不够,离墙、柱边切不到位。室内排水地沟有的倒坡积水,地沟铁蓖子盖板破损不全,集水井没有护拦或盖板。
浴厕间的蓄水检测一般情况均做,个别地区无此规定,实际上个别工程也有渗漏,地漏套孔不够圆顺,有的不在房间地坪最低处,地面砖套割不美观,常用碎砖或白水泥进行填补,谈不上精品工程,盥洗台下角钢支架漏刷防锈漆,厕所隔断门单面开铰链等质量通病尚未消除。
12)屋面、浴厕间、地下室等防水工程应交待清楚是何种防水材料,是几道、厚度多少、有无合格证及进场复验报告,是否进行了蓄水检验及蓄水时间。这方面往往容易疏忽,或提供不全。
13)门窗工程:主要是小五金安装不够细腻,门锁安装间隙过大,有油漆污染,缝隙超标,铰链单面开槽,吃肉少钉,木夹板门上冒头处,没有钻通气孔,油漆漏做,十分粗糙。铝合金或塑钢门窗,硅胶打注不均匀饱满,细腻、美观、有污染,橡胶密封条短缺,泄水孔也不规范,玻窗窗台低一地0.80m时没有采取防护措施,窗台吃框,外窗台比内窗台高的情况也有存在,同一层楼外窗框安装进出不一,安全玻璃的要求往往做不到,祥见《JGJ113-2003》及四部委关于《建筑安全玻璃管理规定》。
14)室外装饰:
⑴石材饰面:由于石材背面及四周没有作防水涂层处理,板缝注胶不够饱满、密实,造成返潮泛碱,污染墙面(石材的弯曲强度不应小于8.0Mpa,吸水率应小于0.8%,石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。)有些石材进入施工现场,没有防雨淋措施,造成石材翘曲不平,或被包装的草绳水浸污染,形成墙面色泽不均。产生翘曲的原因,主要是石材切割应力重新分布而产生的应变,最终导致变形,对应措施是提前加工毛坯,搁置一段时间后再磨光,可消除大部分变形。
同样,当石材地面采用湿作业法施工,亦应进行防碱背涂处理,包括四个测面也应处理,面层应洁净、平整、无磨痕。作为鲁班奖工程,更应图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,镶嵌正确,杜绝裂缝、掉角、缺棱等缺陷。
⑵墙面饰面砖的工程,必须事先排列,缝隙均匀,勾缝交叉处呈“X”型状。墙面角边接口达到45度镶接,整个墙面不应有半砖,窗口的泛水和滴水均要符合规范要求,个别工程温度收缩裂缝及两种介质之间处理不到位存在收缩裂缝。
门口的门套线及室外平台和踏步,不管采用何种材料,都必须铺贴平整,而实际工程检查中发现均有不同程度的问题存在,如门套边角线接缝不细腻,硅胶打缝不密实,光滑平整,美观。
墙面和明沟应注意接缝外,有些墙外为绿化连接,常会出现石材(面砖)下端没有用砂浆或细石混凝土封口,工程没有收尾,也有室外散水做在回填土上,没有与主体结构外墙面断开,没有设置变形缝,有变形缝者嵌缝油膏质量也不佳,雨水管少固定卡,落水口距地面过高,散水坡纵向分格缝超过6m等。
⑶玻璃幕墙及金属幕墙工程,幕墙防雷措施不到位,缺少淋水试验资料,楼梯间的楼层间的封堵未做或材料不合要求,无窗槛墙时玻璃安全性能达不到要求,特别防火要求。此是强条,见《GB50045-95》2005版,第3.0.8条,极个别工程缺承建的设计与制作安装企业的资质证和计算书,缺使用的材料质量证明文件及相容性检验证明,结构胶和密封胶的打注欠饱满密实,宽度和厚度也不够规范。特别是隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,必须复查使用的有效期。各项性能应符合:建筑用硅酮结构密封胶《GB16776》的规定。
15)室内装饰:
⑴石材装饰:在墙面上主要是图案划分不够美观和石材泛色,在地面上存在不平整。局部色差很大。有时为了弥补不平,采用二次打磨方法,造成人为毛糙,光洁度差,地面使用水洗清洁后,形成泛色及水迹的大花脸状况。
⑵地砖地面划分不够合理,造成不美观或图形锁碎,不管何种地面,铺地毯的边上踢脚线没有留嵌地毯的槽,这种情况时有产生,大面积的水泥砂浆地面在检查中也常发现空鼓和裂缝。
⑶石膏或木夹板平顶出现细小裂缝,矿棉板平顶受潮吸水后变形;花式吊顶边线不够圆顺;窝档、线角不够顺直;铁丝吊顶少有存在;轻钢龙骨吊顶随着时间的推移,多种原因造成不同程度的下坠。
⑷一般粉刷墙面,阴阳角稍有不直,涂料粉刷起皮,门窗洞口不挺直,不成方,消防楼梯抹灰不细,细木、油漆手感质差,不锈钢扶手接口不平顺,成品保护欠挂,交叉污染存在等。
2.2 给排水、采暖、通风空调、设备安装部分:
1)给排水、采暖工程:
⑴采暖、消防、生活给水管道管件连接后明装的接口处尚能做到外露油麻清根,露出的螺纹进行防腐处理。但安装在吊顶内的管道连接后,既不清除外露的油麻,也不对外露的螺纹进行防腐处理。
⑵自行动喷水灭火系统管道倒坡现象较普遍,尤其是配水管的配水支管。管道的坡度应坡向泄水装置或辅助排水管,并应注意按规范要求设置防晃吊架。(见自动喷水灭火系统设计规范《GB50084-2001》;自动喷水系统施工及验收规范《GB50261-2005》)。由于管道倒坡使管内水排水出,当清洗或更换喷头时,易产生污染,极个别的采暖回水管道也有倒坡的,影响采暖效果。
⑶采暖、消防、燃气管道及硬聚氯乙烯管道穿墙(楼板)应按规定加设套管。在工程复查中,这方面的缺陷与不足较为普遍:有的虽然加了套管,穿越楼板与楼板面齐平或嵌入楼板,有的穿越墙面,比饰面多出20-50mm,有的没有设套管或预埋套配偏位,干脆用水泥圈(楼面)塑料圈(墙面)护(粘)住,掩人耳目,表面上好看,取掉时就露了马脚,有的套管比管道只大一个规格,有的大三至五个规格,有的随手方便拿到什么管材就用什么,套管与管道间隙有的用泡沫、油麻堵塞,而不是很规范的用阻燃材料齐全的填实。套管的设置若无设计要求时,一般按规定:套管应安装牢固不松动,比管道大二个规格,与管道之间间隙均匀。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm。用水量较大的地方(如卫生间内)应高出地面50mm,底面与楼板面平齐,安装在墙壁内的套管,其两端应与饰面平齐,做到美观、整洁。
⑷消防水泵吸水管阀门采用碟阀;消防水泵和消防水池为独立的两个基础,管道连接时未加柔性连接管。自动喷水系统施工验收规范《GB50261-2005》第4.2.4.1条规定:吸水管上的控制阀“其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用碟阀”,这是因为当水泵开始运转,管道内的水头冲击较大,碟阀由于水阻力大,受振动等因素可自行关闭或关小。因此不能在吸水管上使用。第4.2.4.2条规定:“当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管”。这是由于沉降不均匀,可能造成消防水泵吸水管承受内应力,最终应力加在水泵上将会造成消防泵损坏。在安装消防水泵和管道时应特别注意这个问题。
⑸气体灭火系统和自动喷水灭火系统管道安装对于公称直径小的一般都采用管件丝接,对于管径较大的,如DN65、DN73、DN89及以上的有采用焊接的,但焊后只对外表面进行了防腐处理,容易造成喷头堵塞。《GB50263-97》规范第3.6.1条规定:“无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理”。“已镀锌的无缝纲管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理”。《GB50261-96》规范第5.1.3条规定:“管网安装、当管子公称直径小于或等于100mm时应采用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接”。并进行防腐处理,但采取焊接连接应进行二次镀锌,《GB50242-2002》规范第4.1.3条作出了明确的规定:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理……。鲁班奖工程复查时,多项工程在这一方面存在不足,不但采用焊接连接,且在转弯均用压剥弯头焊接连接,使管道与弯头的口径不一致。
⑹采暖管道、消防管道(吊顶内)防腐和保温存在的问题:油漆厚度不均匀,有的工程是在申报鲁班奖整修工程时补刷的,水平管子下部油漆流淌,结瘤等缺陷,管道保温层表面不平整,圆弧不均匀,外表粗细不一等缺陷,影响观感。有的应做色环圈标识的未做。如:自动喷水灭火系统的配水干管、配水管规范要求做红色或红色环圈标志。
⑺消防箱进水管孔与管道安装位置不匹配,对消防箱进水管口用氧焊切割扩孔,破坏了消防箱产品。燃气管道安装横不平,竖不直,且没有坡度,室内立管和水平管距离墙、电气开关、插座等太近。有的甚至将管子一半装在墙内,不符合;家用燃气燃烧器具安装及验收规程《GJJ12-99》的规定。
消防系统的施工与土建施工配合不够认真。造成预留洞口偏差较大,致使实际安装质量不符合规范要求:如规范《GB50242-2002》第4.3.3条:箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm;阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后面为100mm,允许偏差±5mm;消火栓箱体安装的允许偏差为3mm。而在工程复查中,相当比例的消火栓安装不符合规范要求。集中表现为:栓口朝向箱体侧面;有的安装在门轴一侧;阀门中心距地面1.40-1.55m之间;阀门中心距箱侧面240mm左右等。
⑻规范《GB50252-2002》第9.3.5条规定,地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。
⑼水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用异径水泵吸水口连接,如果是同心异径大小头时,则在吸水管上部有倒坡现象存在,同心异径管大小头上部会存留从水中析出的气体,因此在安装时应注意必须采用偏心异径大小头连接,且保持吸水管上部平直。
⑽管道安装前,应对建筑物进行实际测量,绘出施工草图,根据草图进行管道的下料,预制、调直、套丝等,这样可避免管道下料不准,管段中间拼接短管过多,环向焊缝距支架净距、直管管端两相邻环向焊缝的间距及拼接短管长度严重超标的缺陷。如果查的某个工程,就存在管段中间拼接的短管只有近30mm长,管卡卡在环向焊缝上,在不到250mm长的一截短管上有四条环向焊缝等缺陷。而国家现行规范规定:钢管焊接时,环向焊缝距支架净距不应小于100mm,直管管端两相邻环形焊缝的间距不应小于200mm,直线管段中间不应采用长度小于800mm的短管拼接。
⑾管道支架应按不同的管道正确选择其构造形式;合理布置,埋设平整牢固,成排支架应排列整齐,与管道接触紧密。管道支架在安装前应事先选好,进行预制,统一下料,机构打孔,将飞边毛刺处理干净,统一进行防腐除锈涂漆。这样就避免了支架气焊、电焊开孔、焊缝长度不够、构造形式五花八门,长短不一,油漆漏涂等缺陷和不足。
同时管道上的卡环,也根据不同管径统一下料、套丝、煨制,也可避免这方面的质量通病的发生。例如在工程复查中,发现由于管道支架选择不当,造成支架不起作用,使管道变形;管道支架安装间距过大、标高不准,使管道塌腰下沉,特别是支架用气焊、电焊割孔,U型卡环紧固后,丝扣露出过长(达50-70mm)等现象较为普遍。
⑿在设备及水泵与管道安装连接时应注意在进出口处专门设置支架,大口径的阀门和部件处应设支架,不得由设备承受管道、管件的重量,管道井内的立管应合理设置承重支架或支座,在穿墙上返的水平弯管或下返的水平弯管下应加设支加。
法兰与管道焊接时应注意同心度,也就是法兰应垂直于管子中心,防止柔性接头或法兰受力不均,且影响观感质量。
⒀在工程复查中还发现,有的卫生器具安装后,整体外观不平正,有的有松动现象,容易引起管道连接零件损坏或漏水。采用的预埋螺栓或膨胀螺栓规格与卫生器具不匹配。卫生器具及给水配件的安装高度无设计要求时,应符合《GB50242-2002》规范中第7.1.3条及第7.1.4条的有关规定。
地漏应安装在楼地面最低处,其篦子顶应低于地面5mm,在工程复查中,这一部分缺陷较为普遍,有的低于楼地面10-40mm,有的高出楼地面10-20mm,影响集水效果。
⒁此外,尚发现如下质量通病:管道穿过吊顶楼地面、墙面的饰面材料套孔极不规矩,管四周有很大的空隙或打破饰面板材,用白水泥填塞。极不美观。管道贴墙敷设,影响管后抹灰的平整,个别的管道保温不得嵌入墙内。小直径管道的水平与垂直度欠佳,暖气片回水管坡度过大,排水管坡度过小或者倒坡。
管道吊杆不齐,不顺直,丝扣过短或过长,涂漆不到位,管道转弯或U形管处应该设吊杆而没设,个别的小管道直接吊在大管道上。管道支架构造选用不当,多条管道共用一个吊架,仍采用角钢做横担,致吊架塌腰变形,有的同一墙面的同一根管道,支架什么形式的都有,长短不一,里出外进。水平管道只用汽包钩子托位,不予紧固。
支架用气焊、电焊割孔、下料、氧化铁不处理,漏涂油漆、焊缝长度不够,只点焊不满焊,有的支架焊接固定在相邻管道上;有的支架间距过大,设置的数量不够;U形卡环两头不套丝,直接焊在支架上或套丝的部分丝扣过长;门式支架支腿做成内八字,穿墙上返或下返的水平弯管均不加设支架。
塑料或复合管道架设在角钢支架上,管道卡不用非金属材料进行隔离;管道法兰连接螺栓过长,最长的紧固后露出螺母50mm,朝向不一。法兰选用不配套,两法兰外径及厚度尽寸相差较大;弯管制作弯曲半径超标,截面变形、管壁内侧起皱较多;管道碰头连接短管过短;管道走向十字交叉间距不够,两相交管道管壁紧贴,且排水管在上,给水管在下。
管道的保温与防腐施工不细腻,管道焊缝欠美观;管道对口焊接有错口现象;管道介质分色及走向标志欠完善;铸铁管的承插口灰浆欠饱满,低于20mm。多种规格一型号的阀门缺耐压试验报告;管道卡由于未防腐锈蚀严重;PVC管不使用专用卡子,卡距过长,没有按规范要求做;管道井壁内未粉刷,井内垃圾没有清除干净等。
消防喷淋头和烟感器及平顶各种灯具排列位置不合理,不成行、成线,有死角、不讲求均衡、对称,极不美观,有的甚至紧靠在灯具边或者梁柱边,满足不了使用功能。
2)通风空调、设备安装工程:
⑴常见金属风管制作在弯头、三通、四通处咬口不紧密,宽度不一致,有半咬口和胀裂等质量缺陷;复合材料风管、玻璃钢风管表面不平整,法兰强度不够等质量缺陷。应按《GB50243》规范的规定严格控制弯头、三通、四通的加工制作质量。玻璃钢风管和复合材料风管施工单位应严格上述规范和行业标准进行进货检验和验收。在工程复查中还发现矩形风管刚度不够,风管大边上下有不同程度的下沉,两侧小边向外凸出,明显变形。
⑵通风管道安装,风管之间采用角钢法兰连接的,由于制作时没有注意法兰的平整和焊缝的清理,造成连接处四角翘曲不平而漏风。有时法兰螺栓朝向不一致,螺栓不是镀锌的,且未加镀锌钢制垫圈。
⑶风管保温问题较多,主要是新风机组的新风风管保温层与风管未贴严实或固定不牢固,两者之间产生空隙,长时间运转,就会产生凝结水外渗或滴漏。有的工程矩形风管保温钉的非布不规矩,间距不等,保温钉的个数虽超过规范的规定,但由于排布问题使保温层凹凸。特别是在使用一段时间后,由于检修关系,弄得极为不整齐。
⑷一般对风管系统漏风量未进行检测,风管系统的严密程度是反映安装质量的一个重要指标。鲁班奖工程应按规范的规定根据系统的不同工作压力,采用漏光法检测对系统进行漏风量测试。
⑸风管穿过防火墙时未设置预埋管或防护套管,风管未装防火阀,或防火阀位置不正确,规范规定应在200mm以内。这也是强条,有的甚至将墙体直接作为风管,墙两侧的风管固定在墙上,这是不允许的;有的虽设置了预埋管或防护套管,但强度、刚度不够,塌落在风管上,风管与防护套管之间无法填塞,且所用的材料不是不燃且对人体无危害的柔性材料。
⑹防排烟系统的柔性短管不是采用不燃材料制作,多数用帆布制作外刷油漆或防火漆,应采用三防布或铝箔玻璃布制作柔性短管。
⑺风机盘管供、回水管保温不到位,运行时产生凝结水,污染吊顶;凝水盘安装倒坡度,盘内积水,排水不顺畅,个别工程因排水软管弯折、压扁,使凝结水外溢。
⑻制冷系统管道焊接组对焊口错边量超出允许的范围,对口件未留间隙或间隙过小,造成未焊透或焊缝堆积过高;焊缝有结瘤,咬边和夹渣等质量缺陷。
⑼冷冻水供、回水管道、凝结水管道保温接口不严密,缝隙未填实、玻璃丝布作保护层,缠绕松紧不一,搭接不均匀,产生凝结水渗出;管道上安装的阀门与管道保温层成一整体,对阀门未采取单独保温,不便于检修。有的甚至不保温,形成凝水流淌。
以薄金属板做保护壳搭接接口不是顺水流方向,而是逆水流方向,并不在侧面下方,个别是的管道弯头处保护壳做成直角,不符合规范要求。
⑽设备安装方面,常见的是风机或水泵的连接轴处未加防护罩;基础缺避震垫块,由于螺栓固定过紧,没有起到避震的作用,有的螺栓长度不够,螺幅上留丝牙太少,支架任意设立,随意性较大,混凝土设备基础一般都施工得十分粗糙,有的被撞坏,缺棱少角,很不美观。
2.3 建筑电气,建筑智能化
⑴鲁班奖工程的建筑电气和建筑智能化工程特别强调综合布局,搞好二次设计,布局不好不仅影响工程的美观,甚至影响使用功能,布局好的确还可降低工程成本。内在质量必须符合设计和规范的要求,必须满足使用功能和使用安全的要求,必须达到:技术先进,性能优良,可靠性,安全性,经济性,舒适性等方面都满足用户的需求。
宏观上要做到:布置合理、安装牢固、横平竖直、整齐美观、居中对称、成行成线、外表清洁、油漆光亮、标识清楚。微观上要做到:工艺精湛、做工细腻、精工细做、精雕细刻、细部到位。售后服务要做到:随叫随到,热情友好,周到圆满,维修保养,及时可靠。
⑵在工程复查中:质量通病主要表现在:室内插座,开关不在同一标高;大面积室内灯具排列欠整齐,日光灯吊线不平行、或正八字或反八字;电气线槽内的导线铺设较乱,主电缆交叉,扭绕现象也时有发生,电缆支架不涂刷漆;插座及螺口灯具局部的接反、有的插座无地线;电线软管使用过长;电管入箱盒处缺护口;明配管的间距大于规范规定值;导线分色不符要求,配电箱、柜内地线有“串”接现象;有的导线接头未涮锡;电气部件被涂料污染;开关、插座周边露有缝隙等。
⑶接地线的标志不明显,往往有的部分不到位,甚至接地测试记录有数量级差错。屋面避雷带不平直,单面焊接,防腐不良,接头不好,欠美观,沿女儿墙走向任意,高度偏低,没有和建筑物牢固卡接,其间距最大不得超过800mm,接头搭接长度为6倍之钢直径。接地电阻的测试记录也不正确。
高度在2.4m以下灯具应接地,各电气金属部分应接地,金属软管要接地,接地绝缘记录,防雷接地,均压环的隐蔽记录一定要细致、准确、可靠。
⑷重物吊点、支架设置一定要牢固可靠、没有坠落的可能性,如大型灯具,吊点埋设隐蔽记录,超载试验记录要齐全。
桥架应平直,接缝应严密,接地应良好,连接螺丝不能穿反,跨接线须大于4mm2进出桥架的管路应跨接地线。电线接线,室外保护管应加水弯或采用金属软管连接,软管要用专用接头。
⑸配电箱、开关、插座安装标高不正确、面板歪、缝隙大、盒内有垃圾、配线乱、接头不良、表面污染。鲁班奖工程要求做到:箱、开关、插座的埋设应做到符合标准,位置正确,标高一致;箱(盒)口和墙面齐平,并应做到油漆防腐,接地跨接,盒内清洁无垃圾。
电气管路进入箱盒应垂直,管口应平整无毛刺,锁母应拧紧,露出丝扣应在2-3扣并加护套。配电箱、开关、插座、管路和导线不应有污染;接地线的跨线应用Φ6圆钢,6d焊缝长度双面焊;配电箱应做到箱壳平整,表面清洁,箱内配线,应做到横平竖直,绑扎牢固,接线正确,接触良好,黄、绿、红、浅蓝和黄绿双色不得混用,多股线应搪锡。
软包装和木装修处的开关、插座、配电箱、电管一定要到位,电盒一定要平装修表面,线头包扎一定要紧密,牢固,该烫锡的要烫锡,导线不能外露,防火封堵要到位。
各种灯具应居中对称,成行成线,标高一致,安装规范,协调美观。
⑹线槽和桥架的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm;水平度每条偏差不应超过2mm;垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;线槽截断处两线槽拼接处应平滑无毛刺;金属桥架及线槽节与节间应接触良好、安装牢固,吊架和支架安装亦应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。质量应符合建筑与建筑群综合布线验收规范《BG/T50312-2000》及民用建筑电气设计规范《JGJ/T16-92》的规定。
⑺暗配的电线管埋入墙内或混凝土内,离表面净距不应小于15mm;直线布管每30m处应设置过线盒装置。暗管管口应光滑,并加在护口保护,管口伸出部位宜为25-50mm;明配管的弯曲处不应有折皱,凹穴和裂缝等现象,弯曲半径不小于管外径的6倍;固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点,弱电设备或接线盒边缘的距离为150-500mm。
⑻电源线、弱电系统缆线应分隔布放,槽内缆线布放顺直、尽量不交叉,在缆线进出线槽部位,转弯处以及垂直线槽每间隔1.5m处均应绑扎牢固。
⑼机柜、机架安装应牢固,垂直度偏差不应大于3mm,机柜、机架上各种零件不得脱落或碰坏,各种标志应完整、清晰。接地安装检验:直流工作接地电阻,完全保护接地电阻均小于等于4Ω。防雷保护接地电阻小于等于10Ω。弱电系统的接地和利用建筑物的复合接地体,其接地电阻应小于1Ω。
⑽10KV配电房的施工,由于行业垄断,一般都不是我们施工企业来做,而供电局施工时,一般也不遵照建设口子的规范去做,接地做不到位,检测资料提供不出来,造成安全隐患。规范这方面是强条,《GB50303-2002》3.1.8条,这必须要引起我们的重视,不管谁来施工,这方面必须按规范去做,并提供全面的施工、检测、验收资料。
2.4 工程内业资料
2.4.1 注意工程资料的全面性:
一项鲁班奖工程或者一个工业交通项目,从立项、审批、勘测、设计、施工、监理、竣工、交付使用,到评奖,申报鲁班奖工程,涉及到众多的环节和众多的部门,这就是要求工程资料齐全、完整。申报单位应会同建设单位收集、整理一并归入工程档案。如有关:计划、规划、土地、环保。人防、消防、供电、电信、燃气、供水、绿化、劳动、技监、档案等部门检测,验收或出具证明,常见的有:
消防工程的公安消防部门对设计审查意见书,工程验收意见书,消防技术检测部门的检测报告,施工单位的消防施工许可证。
燃气工程的安装资料,变配电工程的施工资料、环保部门的检测记录,人防部门的验收意见,劳动(技监)部门对电梯的管理,乃至于有的地区白蚁的防治等。
各种设备的安装资料:如制冷机组及附属设备,空调机组的安装,尽管有的是生产厂家安装的;按规范规定应检测和抽检的试验记录,如阀门、闭式喷头、气体灭火系统组件以及水质检验报告等。
总之上述工程有的是前期管理资料,有的是施工中建设单位指定分包施工单位,或者行业垄断施工的作为主承建单位申报项目的鲁班奖收集起来确有很大的难度,但无论怎样,鲁班奖工程的资料应该是全面的齐全完整的。
2.4.2 注意工程资料的可追溯性?“根据记载的标识、追踪实体的历史,应用情况和所处场所的能力”。对于鲁班奖工程来讲主要是:原材料、设备的来源和施工(安装)过程形成的资料。涉及到产品合格证,质量证明书,检验试验报告等。
进货时供应商提供是原件的应归入工程档案正本,并在副本中注明原件在正本;提供抄件的应要求供应商在抄件上加盖印章,注明所供数量,供货日期、原件在何处,抄件人应签字。重要部位使用的材料应在原件或抄件上注明用途,使其具有追溯性。举例说明:
设备试运转记录应一机一表,同型号的多台设备只用一个表格,轴承温升等情况几台设备均一致,这不符合实际情况,记录内容不真实。如复查某工程提供的资料80WQ40-15-4型设备共8台,记录表格只有一张,记录内容为该型号设备共8台,经试运转,轴承温升48度,全部合格,象这种情况,8台设备的温升都一样分毫不差怎么可能?加注的什么润滑剂,每个设备的出厂编号均不清楚,一旦出现问题,怎么进行追溯?类似这种情况比较普遍,应引起注意。又如:
设备安装的记录表格 能只有试转一个表格,安装各程序的情况均应进行记录,如:设备基础验收,设备开箱检查、划线定位、找正找平、拆卸清洗,联轴器同心度,隐蔽工程等均不可缺少,如果没有这些记录,设备基础是否符合要求,设备到货产品质量情况如何?设备安装平面、标高位置、纵横水平度、联轴器同心度,设备的地脚螺栓尺寸、在孔内的位置、垫铁的位置、组数、每组垫铁几块,找正找平后是否点焊牢固,二次灌浆的混凝土强度等技术指标均反映不出来,影响设备安装质量的评价且出现问题后,不易查找原因。
现在计算机普遍应用于施工检测,试验数据的采集、存储、数据处理、报告编制和工程资料的整理。应该注意检测,试验报告等资料的责任人,必须是亲笔签字,姓名不可采用计算机打印,否则,也就失去了追溯性。
2.4.3 注意工程资料的真实性、准确性:
各种工程资料的数据是否符合实际且满足规范的要求,在施工过程中工长,检测人员就应把关,真实地反映检验和试验的数据,工程监理应确认检验或试验的结果,检验或试验报告(记录)不应抄录规范的技术参数,应记录真实地反映检测和试验结果。
——施工组织设计:没有质量目标和目标分解;专业施工方案,只是一些规范或标准的抄写,没有结合该项工程的实际进行布局,施工顺序,工艺要求,材料,设备使用要求。当采用什么规范、标准也不明确。
——材料、产品合格证,无原件,以复印件代替,但未注明原件存放处,无存放单位加盖红章和责任人签字。无合格证所代表的数量,进货日期及使用部位;合格证与工程所使用的材料不相符;无进货时的检验单等。
——水、电、设备的隐蔽记录与土建施工资料时间对不上;记录填写过于简单,不能表明隐蔽工程的数量与质量状况;有的均压环的设置未纳入隐蔽记录,以致均压环安装见不到任何资料;隐蔽记录不能覆盖工程所有部位。
——绝缘记录不齐全,不能覆盖所有电气回路,回路填写混乱,不能与图纸一一对应,绝缘值千篇一律,使人感觉检测工作未做,很假。以及零线与地线间绝缘值漏项。
——质量验收(验评)记录,使人感觉到没有进行验收(验评)。整个表是人为编的,如:预留电管验评与穿线验评只是一个时间,且与隐蔽记录不同步,应先验评后隐蔽;金属线槽采用木槽板验评表,有的还在执行作废的标准,分项不准或漏掉分项验收(验评)记录,如:电机接线与检查,变压器安装、设备安装记录表格缺项较多。只有试运转记录一种;管道安装中缺阀门强度试验记录,焊口试验记录,下水管道通水试验记录等均较普遍。
2.4.4 注意工程资料的签认和审批:
各种工程资料只有经过相应人员的签认或审批才是有效的。
——施工组织设计、质量计划没有经过相关职能部门会签和总工审批,只有编制人签字,也未经监理单位和建设单位审核同意。重要的施工方案,作业指导书也未送监理单位确认。
——各种检验和试验报告签字不全,有的只有操作者签字,有的虽然操作者、质检员、工长或技术负责人签字了,但未经监理或建设单位代表签字,还有的质检员和工长竟是同一个人。
——新出台的建设工程文件归档整理规范《GB/T50328-2001》规定:工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符;工程文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、兰黑墨水,不得使用易褪色的书写材料,如红色墨水、纯兰墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等;工程文件中文件材料幅面尺寸规格直为A4幅面,图纸宜采用国家标准图幅。
——所有竣工图均应加盖竣工图章,包括:“竣工工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。如果利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图结构、工艺,平面布置等有重大改变或者变更部分超过图画1/3的,应当重新绘制竣工图。
上述不足在工程内业资料复查中碰到较多,也是较为普遍的问题。
3、现场复查程序和复查要点
3.1、复查程序
3.1.1 鲁班奖申报工程经初审合格后须进行现场复查。根据工程类别和数量,每年组织若干个复查小组。复查小组由专业技术人员4-5人组成,被查工程所属地区建筑业协会或部门建设协会选派1人配合工作。每项单位一般需要2天时间。
3.1.2 听取承建单位对工程施工和质量的情况介绍:主要介绍工程特点、难点,施工技术及质量保证措施、各分部分项工程质量水平和质量评定结果。
3.1.3 观看五分钟时间的多媒体光盘或录像带。看后由复查小组专家进行建设性的点评,怎么样将录像资料制作得更加完善。
3.1.4 承建单位人员回避,复查小组听取使用单位对工程质量的评价意见。
3.1.5 进行实地查验工程质量水平,凡是复查小组要求查看的工程内容和部位,都必须予以满足,不得以任何理由回避或拒绝。
1) 复查小组有:领队、土建(组长)、水暖、电气专家各1人,如系工业交通项目,尚有复查专家参加。下面以公共建筑为例。
2) 集中分组:准备好检查时所需的资源要求,如陪检人员、工具、简易爬梯、开门钥匙、电筒等。
3) 检查顺序:一般先室外绕建筑物一圈,仔细察看外墙、主体结构、水电外部设施后,进入地下室察看辅助用房、配电间、水泵房、车库等,乘电梯上屋面,察看防水层、避雷带、电梯机房及顶层房间,然后按40-70%比例抽查标准层,其中公共部分、裙房及地面以上一、二、三层和设备层必看。
4) 公共建筑、住宅工程建筑面积在5万平方米以下,检查时间半天左右,建筑面积在5万平方米以上,检查时间超过半天,视工程复杂程序,面积体量大小而异。工业、交通、水利、市政、园林等工程,基本上全数检查,视项目规模大小,难易程度进行安排。
5) 半天再加晚上查阅工程有关内业资料。
⑴对照该项工程的申报表,检查立项审批资料,包括:工程立项报告、有关部门的审批文件、工程报建批复文件等。
⑵全部技术与质量资料。
⑶全部管理资料。
⑷按有关规定,应该是原件的,必须提供原件。
6) 复查小组对工程复查的有关情况,在一定的范围内进行现场讲评、成绩讲够、问题讲透,对有些质量问题还会帮助企业一起分析其产生原因和可能发生的后果。真心实意,语重心长。达到互帮互学,共同提高的目的。
7) 复查小组在成员共识的基础上,向鲁班奖工程评审委员会提交书面复查报告。择日由组长和领队列席评委会,向评委们解答质疑问题。
3.1.6 鲁班奖工程的现场复查小组是评委会授权复查小组前来实地、最直接地了解工程实际情况,进行一线的调查研究,最终形成书面复查报告和推荐意见,评委们根据平日掌握的情况,复查报告,录像资料和口头质询的结果,投出“赞成”、“反对”或“弃权”的一票。
复查小组本着全面、准确、真实、客观的原则,高精度、高标准,严格按照复查的内容和要求,按照国家的标准和规范一丝不苟地开展工作。该看的要全面看,该听的要全面听,该写的要全面写。客观、公正、公开、公平、实事求是地对工程作出评价。每项工程二天的复查时间是非常紧张的,因此申报单位一定要认真做好准备,配合做好现场复查工作,显得至关重要。
3.1.7 简言之,鲁班奖工程现场复查程序为:
三会:(汇报会、征求意见会、讲评会)
二查:(查验实地工程质量水平、查验内业资料的齐全完整与翔实情况)
一报告:(书面复查报告和在评审会上口头报告)。
3.2 复查要点
3.2.1 宏观查看
鲁班奖工程是各地区(部门)从众多的省(市)优和部优工程中选拔出来的工程,因此在复查申报鲁班奖工程中,首先要宏观地查看它是否符合以下要求。
1)是优中之优的工程:
在符合设计和规范要求的前提下,做到好中选好,优中选优的工程。创优是没有一个固定的标准,每个地区都不一样,每年都在提高,一年上一个台阶。
2)是安全、适用、美观的工程:
保证主体结构和地基基础的安全,满足使用功能,达到装饰装修效果以及绿色环保,以人为本,兼顾可持续发展等主要方面均达到很高的水平。
3)是经得起微观检查和时间考验的工程:
鲁班奖工程是经得起宏观和微观检查的,越是严格检查,越可显出精致细腻之处。同样,经不起时间考验的工程,不能列为鲁班奖工程。
4)是技术含量高的工程:
鲁班奖工程除必须符合“评选办法”中要求的规模等规定外,其工程技术的难易程度、新技术的含量,显然在工程质量相当的情况下,谁的技术含量高将占到优势。
5)是没有影响安全及使用功能缺陷的工程:
工程必须满足使用安全和使用功能的要求,做到技术先进、性能优良、使用寿命长,其可靠性、安全性、耐久性、经济性、舒适性等方面满足用户的需求。
6)是用户非常满意的工程,也是社会上确认的精品工程:
质量是“反映产品或服务满足用户明确或隐含需要能力的特征和特性的总和”。鲁班奖工程的质量是高水平的,甚至达到用户无可挑剔的程度,同时也得到社会上的确认。
7)是多处部位均能反映出其精致、细腻特色,是一个整体达到精品的工程。
从建筑设计看,具有鲜明的时代感、艺术性和超期性;在结构设计方面,体现当代的科技水平,特别是在施工过程中,如何开展管理创新、技术创新、工艺创新,做到“过程精品,细节大师”,精益求精,优中之最。
8)工程已按合同内容规定全部完竣,并能满足使用要求:
工程验收单位是指工程项目立项的批准单位,或者由其授权的单位,不是“工程质量监督站”。工程必须按合同内容规定必须全部队建设完竣,并能满足使用要求,包括:设计、规划、土地、人防、消防、环保、供电、电信、燃气、供水、绿化、劳动、技监、档案等单项验收签证、齐全,并经当地质量主管部门备案的工程。
9)工程质量实际情况符合申报要求:
复查小组要核查申报工程的自评质量等级和有关部门核定等级、实物质量与评定质量等级的准确情况、技术资料的齐全情况、技术难度与新技术推广应用情况等。
10)符合新规范和“强制性条文”要求的工程:
工程符合国家现行规范和标准要求是前提,而“强制性条文”更是其中直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公共利益的条文,同时考虑了提高经济和社会效益等方面的要求。
11)符合节能规范和节能施工措施到位的工程:
这是新的要求,公共建筑节能设计规范是05年7月1日开始施行,今年我们报的工程大多是在此之前竣工的,完全按照规范可能是缺陷,关于这方面的情况还要关注中建协的相关具体要求。但是节能是国家的大政方针,这方面在民用建筑上做的还很不够,尤其是在冬冷夏热地区,这方面做好了,竞争力就会更强一些。
12)复查的部位:
一般是先室外一圈,地下室每层必查,作为公共部位的底层大堂,二、三层裙房,每层必查,标准层抽2~3层,转换层、避难层必查,大、小屋面及机房必查,消防梯、配电房、泵房、冷冻机房必查。
3.2.2 微观复查:
鲁班奖工程质量的微观复查主要是复查申报表中的一些情况是否属实,不重新对工程质量进行检验评定,而是采取抽检方式对工程质量进行微观检查。
3.2.2.1 建筑结构部分:
1)含原建筑安装工程质量检验评定统一标准《GBJ300-88》中:地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程六个分部,也是(新)建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》中的:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面四个分部。新的统一验收标准是2002年1月1日起施行,一般来讲到现在为止跨度已有4年,应该是已没有老标准验收的工程了。都应该是按照GB50300-2001执行,它们的分部划分和要求是很不相同的。
2)实物质量状况:
⑴查看有无因地基与基础质量问题引起主体结构工程出现裂缝、倾斜或变形,地基基础周围回填土是否有沉陷造成散水坡破坏情况,变形缝、防震缝的设置或构造是否合理。
⑵查看主体结构是否存在有影响结构安全的裂缝、倾斜、变形等不安全的隐患情况。
⑶查看外墙装饰的色泽、拼缝与平整度;石材的操作工艺是干挂或湿作业粘贴,有无花脸、泛碱、渗潮迹象;内外墙、梁、板、柱和装饰线角水平与垂直度;墙面与顶棚的平整度,顶棚有无裂缝、翘曲,洞口是否方正挺拔。
⑷查看细木工程的制作与安装是否细腻,涂料色泽均匀度,有无裂缝、空鼓,压花是否均匀;块体饰材及饰面砖在镶贴之前是否预排或有装饰施工设计,墙面的净洁度及拼缝的均匀度是否上乘、精致。
⑸查看门窗安装的水平与垂直度及内外深度,牢固程度、打胶质量是否达到防水与美观要求,有无被污染情况,门窗安装缝隙严密程度,小五金件安装是否细腻,油漆目测与手感的质量状况。
⑹查看幕墙工程:所使用的各种材料,构件的质量,幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,后置埋件的拉拔力必须符合设计要求,其防火、保温、防潮、防雷、防腐、各种变形缝、墙角连接点等应符合技术标准规定,结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求,幕墙应无渗漏,在易渗漏部位应进行淋水试验。
⑺查看楼地面的平整度、色泽及拼缝的均匀度:大理石、花岗石面层的表面洁净、平整、无磨痕,图案清晰,色泽一致。接缝均匀,周边顺直,镶嵌正确,板块无裂纹、掉角、缺棱等缺陷。整体地面是否有空鼓、裂缝。水磨石地面石子分布均匀及分格条显露状况,色泽是否一致。踢脚线表面洁净,结合牢固,高度一致,出墙厚度一致,且能做到与地面块材分格一致。
⑻查看防水工程(屋面、浴厕、地下室与墙体)是否存有渗漏情况或迹象。屋面防水是否有积水和防水层起鼓等现象,查清屋面保温层、找平层、防水层(卷材、涂膜、细石混凝土)、密封材料嵌缝及细部构造的作法,是否符合设计要求和屋面工程技术规范《GB50207-94》的有关规定。
3)重点复查以下技术资料:
⑴复查工程地质勘察资料,地基与基础处理、桩基资料,建筑物沉降观测、垂直度、标高、全高的测量记录,回填土密实度检测记录。
⑵复查屋面淋水试验,有防水要求的地面蓄水试验,地下室防水效果检查记录,抽气(风)道的检查记录。
⑶复查幕墙(含玻璃、金属、石材)工程的施工图、结构计算书、设计说明及其设计、施工单位的资质。所用各种材料、五金配件、构件及组件产品的合格证书、性能检测报告,进场验收记录及复验报告。所有硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明,进口硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性试验报告。石材用密封胶耐污染性试验报告;后置埋件的现场拉拔强度检测报告。幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。铝塑复合板的剥离强度,石材的弯曲强度,寒冷地区石材的耐冻融性,室内用花岗石的放射性等指标的检测报告。
⑷复查原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告;施工试验报告及见证检测报告;分项、分部工程质量(评定)验收记录;工程重大设计变更、洽商记录;工程质量事故及调查处理记录;新材料、新工艺施工记录。
⑸复查、节能、保温测试记录、室内环境检测报告等项新的内容。
3.2.2.2 给排水、采暖、通风空调、设备安装部分:
1)原建筑安装工程质量检验评定统一标准《GBJ300-88》中的建筑采暖与煤气工程和通风空调工程二个分部工程,也是新建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》中的:给排水与采暖,和通风与空调二个分部工程。
2)实物质量状况:
⑴查看水、暖、燃气、通风、空调管道及器具安装质量情况、管道横平竖直、支架固定牢靠、吊杆顺直、油漆颜色一致、附着良好、标识清楚、焊缝饱满、通风风口与顶棚墙壁贴合紧密,消防喷头排列整齐。
⑵查看管道及接口有无渗漏、设备安装有序、位置正确、连接牢固、质量上乘,无不安全隐患,运行平稳,使用效果达到设计要求。管道的保温、隔热、防腐、丝扣与法兰连接均符合技术标准要求。以及PVC管道的配件是否配套和符合标准要求。
3)重点复查以下技术资料:
⑴给水管道通水、暖气管道、散热器压力、卫生器具满水、消防管道、燃气管道压力、排水干管通球的各项试验记录。
⑵通风、空调系统试运行、风量、温度测试、洁净室洁净度测试、制冷机具试运行高度记录。
⑶材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告、管道、设备强度试验、严密性试验、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录。
⑷隐蔽工程及分项、分部工程质量验收记录、设计变更、洽商记录等。
3.2.2.3 建筑电气、电梯和建筑智能化部分:
1)原建筑安装工程质量检验评定统一标准《GBJ300-88》中的:建筑电气安装工程和电梯安装工程二个分部工程,也是:新建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》中的:建筑电气、电梯和新增加的建筑智能化三个分部工程。
2)实物质量状况:
⑴查看电气线路敷设及器具安装质量状况,有否串接、混用及不接地的质量问题,防雷设施,配电箱的安装是否符合规范要求。
⑵查看电梯运行是否达到设计要求,能否保持正常运行;安装电梯的单位是否具有相应的资质,劳动部门(有的是技术监督局)是否检验同意进入使用运行。在实体工程中,常发现有的电梯的平层不够一致。因电梯的轨道不够平直,运行时噪声大,且有摇摆的感觉。复查时顶层电梯机房的土建工程也不能忽略。
⑶查看涉及到建筑智能化已有的系统:如通信网络、办公自动化、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范、综合布线、智能化集成、住宅小区智能化系统以
3)重点复查以下技术资料:
⑴电气照明全负荷试验,大型灯具牢固试验,避雷接地电阻测试,线、插座、开关接地检验记录。
⑵电梯制造的质量证明、运行记录,电梯安全装置检测报告、电梯工程质量检验验收(评定)记录。
⑶材料、设备出厂合格证书,开箱检验记录,进场检验(试)验报告,设备调试记录、接地、绝缘电阻测试记录、负荷试验、安全装置检查记录。
⑷建筑智能化系统功能测定及设备调试记录、系统技术、操作和维护手册,系统管理,操作人员培训记录,系统检测报告等。
⑸设计变更洽商记录,隐蔽工程验收记录及分项、分部质量验收(评定)记录等。
3.2.2.4 工业、交通项目(包括土建和设备安装)
1)了解工程概况,含工程名称、类别、规模、主要工艺流程及其主要设备、建筑类型、工程竣工决算、土建安装情况、工程开竣工日期、自评工程质量等级和有关部门核定等级、参建单位名称等。
2)技术难度与“四新”推广应用:含工程难点、特点,其装备(置)设备的先进程度,电缆总长度、工艺管线总长等。工业项目一般土建是较薄弱环节,希望扬长避短;“四新”项目在本工程应用情况。
3)工程质量状况:工业、交通项目的质量主要体现在投资效果上,所以项目的试车、调试、及工程投产后各项技术经济指标、经济效益、社会效益、环境保护、工业卫生等要重点查看;工程管理水平,质保体系的运作情况,本工程土建、安装工艺的亮点、闪光点,其精致、细腻、严密、标准、平整、美观、顺畅、规范的程度。
4)复查工艺设备安装是否符合各类工业标准规定的质量要求,相比之下,质量水平是否达到上乘程度;设备运转是否一次成功;各项设备单机运转记录和系统运转记录等,其土建工程的质量仍按前面叙述的要求进行复查,但装饰工程不一定要求达到那么高的精致细腻的程度。
4 如何实施资料准备和策划迎查工作
4.1 如何填好鲁班奖申报表,切实做好迎检工作的准备:
4.1.1 中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)申报表一式两份,应使用中国建筑业协会统一印制的表格,复印件无效,除了“填表说明”中的13条以外,需要强调的是:申报理由一栏要突出说明申报工程是否符合鲁班奖的申报条件,从工程概况到质量保证体系和措施,从建筑效果到设计方案的优秀,有新技术、新工艺、新材料的应用,工程竣工后的奖项,工程分部质量评定等。质量监督部门对工程获奖情况等内容,最后有结论性意见“同意工程申报鲁班奖”。使用单位的意见和企业主管单位、省(部门)建筑业协会的意见同样要具体,针对工程的特色进行评价,并有结论性意见。尚需注意“对应”的问题,如申报日期与竣工日期、建筑面积、结构型式的对应,申报理由中的建筑面积、结构形式、工程项目计划任务书、建设工程规划许可证、固定资产项目投资许可证、中标通知书、施工验收备案表、建筑安装合同以及各种验收记录的相互对应。
4.1.2 有组织地做好迎检复查工作,有必要时建立迎检小组,准备好备查资料和日程安排表,对于工业、交通项目有条件则可准备能一看就懂的工程概况、工艺流程系统图或工程模式(借用已有的砂盘),工程现场应体现文明施工,清洁整齐,环境美观。
4.2 简明扼要地开好首次汇报会:
复查小组一行数人到达鲁班奖工程所在地之后,首先是听取承建单位有益于申报鲁班奖工程的介绍,主要是介绍该项工程的施工和质量情况。重点要突出工程的特点、难点、创新点、采用的施工技术、质量保证措施、各分项分部工程的质量水平和验收(评定)结果,最后取得的成果和社会经济效益。
有组织地做好迎检复查工作、准备好书面汇报材料给复查组每位专家人手一份,有条件的单位则可准备多媒体投影,由讲解员或技术负责人进行一目了然的解说。汇报会所占用的时间(包括领导讲话在内)一般不超过2个小时。
4.3 图文并茂,重点突出的汇报材料:
4.3.1 工程概况:
含工程名称、工程类别、工程规模(如公共建筑、住宅工程:占地面积、建筑面积、层数、总高难度度、结构类型、投资额。如工业交通项目:主要工艺流程及其主要设备、建筑类型、工程竣工决算。土建、安装分叙)、工程开竣工日期、自评工程质量等级和有关部门核定等级。
申报工程的参与单位及建设单位,设计单位和监理名称(要求单位全称与现行公章一致)。
4.3.2 工程的特点和施工难点:找准该项工程的闪光点,如何创新、创优、创高,做到:管理有新思路,技术有新水平,突出管理的针对性,将工程项目的目标,标准化程度,企业标准规范性,落实在项目上突出操作的技能性,用操作质量来实现工程质量,成为精品工程,突出预控和过程控制,保证一次成优,整体精品。
用数据来说明工程的技术、质量水平,用技术含量来提升工程项目的品味。
4.3.3 主要的施工技术
从施工测量、地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面到建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调及电梯各个分部的施工技术。
有重点地阐明采用了哪些新技术、新工艺、新材料、新设备,并有什么改进。
4.3.4 质量管理措施及其手段
目标管理、精品策划、过程监督、阶段考核、持续改进。
在计划安排上、在施工组织上、在工程质量预控上、在材料造型上、在施工工艺上,有哪些独到之处。
4.3.5 所取得的质量成果及所产生的社会、经济效益:
包括各级质量监督部门、建设行政主管部门的评价,项目所获得的各种荣誉,竣工后所产生的政治、经济、社会影响和效益。
4.4 充分利用多媒体光盘中的300秒。
4.4.1 “评选办法”规定:工程录像带(多媒体光盘)的内容应包括:工程全貌、工程竣工后的各主要功能部位、工程施工中的基坑开挖、基础施工、结构施工、门窗安装、屋面防水、管线敷设、设备安装、室内外装修的质量水平介绍,以及能反映主要施工方法和体现新技术、新工艺、新材料、新设备的措施等。
4.4.2 制作中注意,解说词要与画面同步,画面避免重复出现,画面一般不需领导及群众场面(不能说明工程情况)的开工、竣工典礼。
需要评委加深印象重点处可打上字幕。所有画面应清晰,可采用渐近、定格、延时等手法加深工艺上亮点的印象,局部可用计算机绘制动画来表达需要说明的问题。
4.4.3 从摄影放映技巧上分析,一般3秒钟就有视觉印象,5秒钟就是加强镜头,在极短的300秒钟之内,如何展示该项工程的特点、难点、亮点、规模、体量及效果,使不熟悉该项目的评委了解本项工程。
制作时要注意不宜使用变形镜头,使人看后认为建筑物有些变形,要注意声光效果,不要弄得画面模糊,配的音乐成噪音,不要太尖端的多声道技术,否则在评委会上用一般的DVD、VCD设备上放不出来,结果众失所望。
要突出:工程难度大,怎么难?技术含量高,怎么高?细部有特色,怎么有特色?管理很先进,怎么先进?处处和评审鲁班奖工程的条件紧密结合起来,有的放矢,不该啰嗦的不讲或少讲,该讲的要讲透彻。
4.4.4 根据有关单位介绍:
1)画面要求清晰,最好采用DVD格式刻盘,配乐声不能太噪,因为其一,掩盖了解说词的内音;其二,让人心烦意乱,切忌高昂、欢快、沉闷的音乐。
2)不要塞入与主题无关的镜头,如开工典礼、领导讲话、竣工后领导视察等。
3)反映工程的特点,与工程申报材料中的特点一致,使评委从文字、汇报(复查报告)、图片和录像带(光盘)几个方面来认同工程的情况,获得良好的信息。
4)多运用数据来反映问题:如某工程外贴面砖10860平方米,小立柱、窗间构造柱760根,全部为整砖镶贴,且阴阳角方正、上下通顺、大面平整、无空鼓、开裂、混色等质量通病。全高垂直度偏差小于2mm,大楼内6开水间、18个卫生间经灌水试验与使用检查,无一渗漏,再配上相对应的镜头,给人感觉该工程是精心施工的精品,而不是自吹的。
在这短短的五分钟录像资料内要展示整个工程的英姿,最精彩的质量、技术特色以及卓越的工程管理水平,肯定是有一定难度的,别人的经验可以借鉴,关键仍然是制作者、策划者对自己的申报工程心中有数,怎么样将它淋漓尽致地真实描绘出来。
4.5 复查小组一般需要听取使用单位哪些意见:
复查小组与使用单位(有时含建设、设计、监理、质监、建管单位的代表)座谈时,主要承建单位和主要参建单位的有关人员进行回避。那么,肯定也很想知道复查小组会提出一些什么方面的问题。
4.5.1 建设单位的想法,设计者的意图,是否获省部级优秀设计,工程设计的先进性,工程(产品)能否达到和满足设计的要求。
4.5.2 施工中有无重大的设计变更,如有加层等现象,相应的计划任务书等相关证明,涉及建设地点、投资规模、建筑面积、结构类型、工程性质和用途等数据和文字必须与申报表中的描述一致。
4.5.3 施工中有无发生重大质量安全事故,或者经加固补强后,设计认可,降低了安全系数,让步接收。有无违反“强制条文”的规定,存在质量、安全隐患。
4.5.4 施工中是否坚持“目标管理、创优策划、过程监控、阶段考核、持续改进”,形成以“观念创新、体制创新、机制创新、管理创新、技术创新”的全方位管理活动。一次成优,全力确保争创鲁班奖工程。
4.5.5 使用单位对工程质量的评价一般是“满意”或者“非常满意”。要大致弄清为什么会“满意”、“非常满意”,体现在哪些方面?哪些部位?哪些做法?竣工一年后,常见的影响使用功能的质量通病,如渗漏、开裂、空鼓、爆灰、门窗关闭不严、地坪起灰起砂、平顶坍塌下坠、设备运转不灵等是否得到克服,因为使用单位是我们的“上帝”,也最了解情况。
4.5.6 无论是哪一方面的投资,所产生的社会和经济效益如何?有的工程不光是多次获奖,达到国内或国际的先进、领先水平,有的还是社会上确认的精品工程。这样的工程才不愧为鲁班奖工程的称号。
4.5.7 与时俱进,社会在发展,科技在进步,本项工程回看,还有什么需要进一步完善的地方,或者是在同类型工程项目中,值得借鉴的地方,通过评审鲁班奖工程的活动促进和提高全社会的整体工程质量水平。
4.6 复查小组实地查验工程质量水平时,如何进行配合工作。
4.6.1 公共建筑和住宅工程的复查由土建(组长)、水暖、电气三位专家和一名领队组成,也就是按专业分为三个小组。工业、交通、水利、市政、园林工程另外配备1-2名专家参加即分为四个小组。因此应根据相应的专业配备相同专业的陪同检查人员(携带必须的检测工具),陪检人员最合适的是:熟悉情况的项目经理、工程技术人员。他们对工程的专业范围与布局熟、检查行走的路线熟,应事先准备好房间锁匙,事先和使用单位打好招呼,避免有些地方谢绝参观或者影响他人工作。
4.6.2 陪检人员宜少而精,否则人多嘴杂,有时还产生负面影响,当复查小组专家质疑时,应简单明了作出解答,一时难以回答清楚的问题,事后找机会再说。作为被选拔出来的复查小组的专家,也会十分注意自己的言行举止,都是通情达理的。
鉴于目前建筑市场僧多粥少,压级压价,肢解工程等不规范运作的情况,复查小组的专家大多数来自施工企业、质监部门,对于少量的局部的质量缺陷,无须承建单位多作解释,其心里也很明白的。只要不绝对影响质量、安全,能迅速整改,复查小组的书面报告中,也会客观、公正的实事求是的进行评价。
4.6.3 鲁班奖工程的内业资料,一般均能达到:齐全完整、编目清楚、内容翔实、数据准确,各项试验、检测完全合格、隐蔽工程验收均有监理工程签证。若发现有极少数不影响安全的缺项,针对具体情况,能够从已有资料中追溯出真实可靠、企业的资料员能配合得好,把问题搞得清楚也是可以释疑的。不要轻易放弃,作为遗留问题。如果该做的重要的检测试验项目没有做,资料中没有记录可查,那也得事实求是,来不得半点虚假。
4.7 要善于进行总结和提高。
凡能够进行现场复查的鲁班奖工程,都是在全国范围内,众多的省(市)优和部优工程中选拔出来的好工程,都具有相当的竞争力,那么在复查评审的过程中,在每年鲁班奖名额限制数的条件下,谁将出类拔萃,脱颖而出,出奇制胜,如果在质量技术水平相当的情况时,谁善于做到由实践上升到理论,谁善于进行总结和提高,就会棋高一着。
4.7.1 围绕着工程的实物质量及内业资料齐全情况;工程技术难度和新技术推广应用情况;工程质量的主要特色及其不足之种。怎么来总结和提高:
1)施工的难点是什么?含主客观条件和技术复杂程度,技术含量的高低的展示。
2)技术的特点是什么?含四新技术的应用和改进,建设部确定的10项新技术的推广的展示。
3)质量的亮点是什么?含TQC和贯标活动,QM体系的健全,质量管理措施及手段的展示。
4)取得的成果和社会经济效益,含获得的奖项和各项技术经济指标的展示。
5)其突出的创新点、闪光点到底在哪里?是什么?怎么做到:“人无我有”“人有我突”。哪怕只有几点火器,但很“伟大”的长处,就能专家和评委留下深刻的印象。
免费打赏
paj8461
2011年03月04日 08:28:26
2楼
好文章。对创优很有用。
回复
chenrubing
2011年03月05日 10:56:47
3楼
膜拜中 那是个梦想的奖台
回复
wangyuncheng5557
2011年03月26日 10:47:34
4楼
是目标!也是动力。。。
回复
老董
2011年04月04日 10:28:51
5楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
德胜
2011年04月04日 15:39:32
6楼
东西不错,该顶。希望下次上传文本。这样有灌水的嫌疑哦。
回复
tyt672987
2011年04月26日 16:09:15
7楼
受教了
回复
foliage8008
2011年06月23日 11:35:52
8楼
这篇文章不错,我收下了。
回复
wuhaosd
2011年06月23日 15:50:22
9楼
楼主有心,像楼主学习,学习,学习,再学习!!
努力,努力,努力再努力!!!
回复
wylhy
2012年04月14日 23:02:27
10楼
好的高标准 啊东方啊 倒萨飞
回复
jdjx2011
2012年04月18日 08:49:56
11楼
楼主讲的号详细 谢谢了

钢筋调直机 www.hzjdjx.cn
回复

相关推荐

APP内打开