如何选择低压无功功率补偿装置
chlh363
chlh363 Lv.2
2011年02月19日 14:25:00
只看楼主

无功功率补偿装置

无功功率补偿装置
75509d991aed3d52f47d.rar
7.8 KB
立即下载
免费打赏
ccccyq
2011年02月21日 09:18:48
2楼
谢谢,正好急需用上
回复
清秋
2011年02月22日 17:26:16
3楼
谢谢楼主。。。
回复
slpqq1208
2011年02月25日 12:27:20
4楼
北海市深蓝科技发展有限责任公司,该公司自主研发和生产的JKWB型低压无功补偿成套装置、JKW型低压无功补偿控制器、PDJY型配电监测计量终端及SLFK型智能低压复合开关等系列产品均已通过国家高新技术产品的鉴定,是广西城乡电网建设与改造的指定入网产品,畅销国内十多个省、市,深得客户的好评。拥有多项国家专利,并已先后通过了ISO9001质量管理体系认证和国家质量认证中心的CCC认证。这是该公司网站: http://www.bhshenlan.com.cn

JKWB型低压无功补偿成套装置

一、 产品概述
本装置是我公司研制开发的高新技术产品,其采用了一系列国内领先的技术和最新的电子元器件及新型机电一体化的SLFK型智能复合开关,集配电监测与无功补偿于一体,不但可以补偿电网中的无功损耗,提高功率因数,降低线损,从而提高电网的负载能力和供电质量;同时还能够实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等运行数据,可完成对整个低压配电线路的实时监测、数据分析、报表处理等综合管理,为低压配电线路的科学管理提供第一手可靠数据。本产品已通过电力工业无功补偿成套装置质量检验测试中心的检测和中国质量认证中心的CCC认证。
二、 执行标准
装置中的所有电器元件均符合相应的国家标准或行业标准,并严格执行下列标准:
DL/T597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件
DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件
Q/XJ 20.50-1998 继电器、继电保护及自动化装置技术要求
GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB12325-1990 电能质量 供电电压允许偏差
GB/T 14549-93 电能质量 公用电网谐波
DL/T535-1993 电力负荷控制系统数据传输规约
DL 500-92 电压监测仪订货技术条件
GB 12747-1991 自愈式低压并联电容器
GB191-2000 包装储运图示标示
GB8566-88 软件开发规范
三、 遵循规约
●《电力负荷管理系统数据传输规约-2004》(国家电网公司)
●广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)第一部分
●广西电网公司配电监测计量终端、低压无功补偿及配变监测计量装置、10kV架空配电线路用户分界智能开关通信规约(2007.10)
●广西电网公司多功能电能表通信规约扩展部分
●广东电网公司配变计量监测终端通讯规约。(备选)
四、型号命名
i.


总容量
表示所接电容器组数
表示产品设计序号
表示控制物理量为无功功率
表示低压无功补偿成套装置
例如:JKWB-Ⅶ150,表示低压无功补偿成套装置,控制物理量是无功功率,电容器为7组,总容量为150Kvar。
五、主要技术特点
1、控制物理量为无功功率
2、在国内首家采用智能低压电子复合开关作开关元件,彻底解决了电容投入时的浪涌电流问题,无触头烧损之滤,无需散热,更不会产生谐波注入,安全可靠性高。
3、大屏幕液晶显示,支持GPRS、无线、USB等多种通讯方式。
4、具有完善的过压、欠压、缺相、谐波等保护措施。
六、主要技术性能
●电压/电流测量精度: 0.5级
●功率(有功、无功)测量精度:1.0级
●功率因数测量精度:0.9-1.0范围 0.5级;0.6-0.9范围1.0级。
●电能测量精度:1.0级
●时钟误差:<0.5秒/天
●谐波误差:≤ ±5%
●数据采样测量值:真有效值。
●采集间隔设置及存储时间:
曲线数据:默认时间间隔为15分钟。
日数据:默认记录时间为每日零点,数据保存100天。
月数据:默认记录时间为每月1日零点,数据保存12个月。
●控制器:CPU芯片32位处理器,存储器容量16MB以上,电磁兼容性:IEC4。
●控制方式:手动/自动
●控制物理量:以无功功率为控制物理量,以功率因数和电压为投切参考限制条件。
●显示方式:192*64点阵式液晶
●控制回路:16路。
●响应时间:≦100ms。
●补偿方式:三相补偿(共补);分相补偿;三相补偿和分相补偿相结合;定补和自动补偿相结合。
●涌流限制:涌流峰值不大于电容器组额定电流的2倍。
●投切历史记录:762次。
●断电数据保存:不低于10年。
●通讯(抄表)方式:有线/无线/USB/GPRS/CDMA。
七、安全性能
●电气间隙和爬电距离:
正常使用条件下装置内两个带电部件之间的最小间隙≥4mm,带电部件和裸露导体之间的最小电气间隙≥6mm,最小爬电距离≥6mm。
●绝缘强度:
装置的每相电路之间、每相电路及辅助电路对外壳(地)之间被试部位能承受50 Hz2500V交流电压历时1 min绝缘强度试验,且不出现击穿、闪络及电压突然下降等现象。
八、主要功能
1、显示功能
2、实时测量功能
3、电能计量功能
4、数据统计分析功能
5、事件记录与报警
6、设置功能
7、通讯功能
8、保护功能
九、外观与结构
装置外壳:户外型箱体采用封闭式不锈钢箱体结构,厚度≥1.2MM,门加密封圈,门锁牢靠。具有防水、防潮、防尘、不燃、不锈等特点且美观大方。
装置外部有电容器投切状态的指示灯,以方便观察装置运行情况及检修。
装置中配置的电器元件为空气开关、熔断器、避雷器、电力电容器、复合开关、控制器、指示灯等。

[ 本帖最后由 slpqq1208 于 2011-3-1 14:28 编辑 ]
回复
q_l407
2011年06月24日 14:43:44
5楼
呵呵,还有人在做广告?
回复
pangolin1988
2011年08月10日 14:21:20
6楼
资料不错,谢谢分享!!!
回复
bqs7306
2013年11月10日 02:01:51
7楼
谢谢分享楼主
回复
孤独狼道
2013年11月10日 14:14:18
8楼
好东西,谢谢分享
回复
zhumeng7225
2013年11月14日 19:26:14
9楼
好东西,谢谢分享
回复
weiyf1951
2014年06月03日 14:53:03
10楼
资料不错,谢谢分享!
回复
gamelife6
2014年06月03日 16:39:26
11楼
这个资料不错。刚看完,来鼓励一下。
回复

相关推荐

APP内打开