7度半地区,三类场地,框结构角柱箍筋要全长加密吗?
jiegouxiaosheng
2011年02月19日 11:28:27
只看楼主

抗震规范 3.3.3.,说建筑场地为3 4类时,对于基本地震加速度为0.15和0.3的地区,宜分别按抗震设防8 9 时,采取抗震构造措施。从这点出发 貌似箍筋要全长加密的吧

抗震规范 3.3.3.,说建筑场地为3 4类时,对于基本地震加速度为0.15和0.3的地区,宜分别按抗震设防8 9 时,采取抗震构造措施。

从这点出发 貌似箍筋要全长加密的吧
免费打赏
askqbb
2011年02月22日 12:29:17
12楼
要全长加密
回复
66629691
2011年02月24日 11:45:35
13楼
还是应该看框架的抗震等级来决定的把!
回复
greed_killer
2011年02月24日 14:34:21
14楼
天津这就是0.15个,三类场地。我们角柱全长加密
回复
jxie020
2011年02月28日 12:05:50
15楼
那想问下计算是不是要按八度计算呢?
回复
bigwxp
2011年02月28日 13:40:58
16楼
抗规的6.3.9条说的很明白啊!
回复
a281263487
2011年02月28日 16:11:31
17楼
说的太好了,太有用了
回复
hugangal03
2011年05月20日 16:12:44
18楼
6楼说得很对啊!