7度半地区,三类场地,框结构角柱箍筋要全长加密吗?
jiegouxiaosheng
2011年02月19日 11:28:27
只看楼主

抗震规范 3.3.3.,说建筑场地为3 4类时,对于基本地震加速度为0.15和0.3的地区,宜分别按抗震设防8 9 时,采取抗震构造措施。从这点出发 貌似箍筋要全长加密的吧

抗震规范 3.3.3.,说建筑场地为3 4类时,对于基本地震加速度为0.15和0.3的地区,宜分别按抗震设防8 9 时,采取抗震构造措施。

从这点出发 貌似箍筋要全长加密的吧
免费打赏
lk20051761
2011年02月19日 11:36:47
2楼
个人觉得应该加密,3类场地应该属于抗震不利地段吧,角柱加强一点还是有好处的
回复
天柱
2011年02月19日 16:59:48
3楼
7度半地区,三类场地,宜按抗震设防8采取抗震构造措施,属于2级抗震,框架角柱箍筋要全长加密。
回复
温员外
2011年02月20日 16:29:35
4楼
只要是抗震区,我的角柱都加密。
回复
zyczy518
2011年02月20日 20:43:48
5楼
根据规范要求的话,是应该加密的。不过你应根据结构的重要性,层数等因素综合考虑
回复
lzgw2004
2011年02月20日 21:18:46
6楼
7度半地区,三类场地,依据《抗规》3.3.3条规定宜按8度采取抗震构造措施,依据《抗规》6.1.2条规定8度区框架结构高度小于或等于24米抗震等级为二级,大于24米抗震等级为一级,依据《抗规》6.3.9-4)条规定,一、二级框架角柱箍筋全高加密。对标准设防类建筑,当建筑高度较小且结构较规则时,抗震等级也可按三级采取抗震构造措施(《抗规》3.3.3条规定为宜),框架角柱箍筋也可不全高加密,按一般框架柱置配箍筋;对重点设防类建筑,高度小于或等于24米时框架抗震等级均应按二级设计。

[ 本帖最后由 lzgw2004 于 2011-2-20 21:20 编辑 ]
回复
lixunxun123
2011年02月20日 21:19:14
7楼
7度地区,三类场地,按抗震设防8采取抗震构造措施,属于2级抗震设防,角筋全高加密
回复
lypwxb
2011年02月20日 21:33:20
8楼
没错的,全长加密!
回复
keren_dj
2011年02月22日 10:58:27
9楼
不错的帖子,相互学习
回复
zcygq
2011年02月22日 12:11:29
10楼
按抗规3.3.3须全高加密
回复
pentenchour
2011年02月22日 12:17:15
11楼
需要进行加密