请教高层框剪结构公寓楼夹层的做法
zhycht
zhycht Lv.2
2014年09月24日 10:07:30
只看楼主

向各位大侠请教一个问题:手上有一栋框剪结构的公寓楼,18层高,5,1米层高,甲方要求在2.6米处做夹层梁,不做夹层板,要求考虑夹层荷载,后期由业主自己加板,夹层梁有两种做法,一个按层间梁输,但层间梁荷载不太好考虑,另一个做法是将5.1米分成2.6米和2.5米两标准层做,但无夹层板,不满足高规质量比(高规3.5.6条)的要求,这种情况,大侠们怎么处理?

向各位大侠请教一个问题:手上有一栋框剪结构的公寓楼,18层高,5,1米层高,甲方要求在2.6米处做夹层梁,不做夹层板,要求考虑夹层荷载,后期由业主自己加板,夹层梁有两种做法,一个按层间梁输,但层间梁荷载不太好考虑,另一个做法是将5.1米分成2.6米和2.5米两标准层做,但无夹层板,不满足高规质量比(高规3.5.6条)的要求,这种情况,大侠们怎么处理?
免费打赏
winifred1900
2014年09月24日 16:28:00
2楼
这样的你让他以后自己做钢梁铰接在柱子上吧。你设计中荷载考虑到,然后这一层的竖向构件加强一些。本身就是甲方偷面积的。应该不会反映到你施工图上吧?
回复
daxian2209
2014年09月26日 12:39:38
3楼
按第二种方法做
回复
hezicai1986
2014年09月26日 15:23:55
4楼
确实值得参详这宗情况
回复
qq_1402021790649
2014年09月26日 16:30:03
5楼
听说回复可以赚币,是真的吗。。。
回复
phanghui
2014年09月27日 08:07:44
6楼
路过,学习一下。。。。
回复
设计小兵
2014年09月27日 15:42:15
7楼
winifred1900 发表于 2014-9-24 16:28 这样的你让他以后自己做钢梁铰接在柱子上吧。你设计中荷载考虑到,然后这一层的竖向构件加强一些。本身就是 …这种做法常见,对主体结构的设计影响较小,验收也好通过
回复
高处能胜寒
2014年09月27日 16:27:45
8楼
夹层梁是可以输入荷载的,你在输入时按下面命令提示输入就行,好像是输入个是否是当前梁的选择,你可以说Y或N,然后就是建两个模型,一个审图,一个建夹层,取包络。
回复
曾经是吕秀才
2014年09月27日 19:38:12
9楼
这是甲方以后偷盖的,荷载要取足了。
回复
wanglupengo
2014年09月27日 21:03:54
10楼
攻城师90673 发表于 2014-9-26 16:30 听说回复可以赚币,是真的吗。。。好像是真的耶!!
回复
zhoudishengping
2014年09月27日 21:43:39
11楼
按照第二种方法
回复

相关推荐