13米跨度的梁配筋专业人士看看行吗?
sish0419
sish0419 Lv.2
2011年02月17日 13:58:37
只看楼主

我家盖个一层是厂房 二层是住宅 主梁13米的跨度 次梁12米的跨度 13米跨度的截面是350*1200的 配筋上部二排钢筋是8根25的,下部钢筋时3排12根30的,抗扭筋是6根16的 箍筋是10间距80/120的,用C20的混泥土。次梁截面是 350*1100的,配筋和主梁一样。框架柱截面是500*500的 用12根22的钢筋。箍筋是10间距100/200的。我是搞预算的 结构具体不太清楚 请高人帮帮忙,看看这样合适吗??QQ41605825.

2011年02月18日 20:33:46
12楼
柱子至少500x700,为什么用C20的呀。还有梁加宽,不要用三排钢筋,太窄也不利于梁稳定!
回复
hyp1962
2011年02月19日 12:18:27
13楼
结构设计无论大小,都不要估,浪费事小,害人事大.
回复
kancai2010
2011年02月19日 15:07:14
14楼
跨度很大,柱子偏小了,强柱弱梁。
回复
stonehu1
2011年02月19日 15:33:14
15楼
不办手续自己造造倒大可不必强柱弱梁之类的考虑。柱高对钢筋直径限制之类的也是扯淡。豪放点造好了。
不过想不通为什么次梁方向不多加排柱子,难道厂子设备对空间要求这么高?次梁有点离谱了。一般弄个13X6两排柱子就差不多了。
建议提高标号,宽梁设计。钢筋排数少点,注意下钢筋的间距,太稀了没必要,太密了不好振捣,而且钢筋与混凝土间的咬合效果也不好。
高度限制的话建议用预应力。不过相对费了点。

[ 本帖最后由 stonehu1 于 2011-2-19 16:30 编辑 ]
回复
dream-20002
2011年02月19日 17:04:16
16楼
妈呀 ,吓死了。以前搞单层厂房,10米跨度,梁就大的吓人。你这上面还有一层。。。。。。。 建议主梁间距缩小,尽量少搭次梁,柱子是必须加大滴。
回复
tyc332963803
2011年02月19日 21:28:37
17楼
可以适当增加柱子,减小跨度。另外混凝土等级可以提高。
回复
sish0419
2011年02月19日 22:23:00
18楼
谢谢大家的发言
设备的需要 没有办法在中间加柱子必须是13米的跨度 而且还有3个次梁 没有办法 那就只有用边柱用650*650的 梁用370*1200的 应该可以吧
回复
liudiannianlove
2011年02月20日 10:31:00
19楼
梁宽370也小了哈
回复
h763558692
2011年02月20日 11:37:30
20楼
为什么不把12米跨作成主梁呢
回复
h763558692
2011年02月20日 11:38:11
21楼
为什么不把12米跨作成主梁呢
回复

相关推荐

APP内打开