我家盖个一层是厂房 二层是住宅 主梁13米的跨度 次梁12米的跨度 13米跨度的截面是350*1200的 配筋上部二排钢筋是8根25的,下部钢筋时3排12根30的,抗扭筋是6根16的 箍筋是10间距80/120的,用C20的混泥土。次梁截面是 350*1100的,配筋和主梁一样。框架柱截面是500*500的 用12根22的钢筋。箍筋是10间距100/200的。我是搞预算的 结构具体不太清楚 请高人帮帮忙,看看这样合适吗??QQ41605825.
配筋上部二排钢筋是8根25的,下部钢筋时3排12根30的
回复
3楼
柱子截面才500,纵筋直径最大只能用25的吧,不能超过柱截面的1/20,见抗规。
回复
4楼
跨度这么大,上面是住宅,荷载也不会很小,怎么不找人设计一下呢,又用不了多少钱。500*500是中柱还好点,是边柱的话就的小心了。
回复
5楼
我觉的要实现真正的脱开还是很难,有待于进一布研究。不过文中的震害图片很收益的,大家可以跟据震害情况采取相应的加强措施。
回复
6楼
从楼主的介绍来看,柱网13mX12m,楼上是住宅,如果工程位于7度以上地区,这是在自掘坟墓。
回复
7楼
柱截面尺寸改为500x700,柱配筋要加大。最好找个做结构的朋友算一下。
回复
8楼
小心柱子垮了哦,,
回复
9楼
梁宽350小了,加大界面
回复
10楼
纵筋直径30,C20混凝土,柱截面500,钢筋锚固就有问题.
回复
11楼
好无聊,厂房上面弄住宅,为什么要这么弄?干嘛不多加几个柱子?
回复