住宅消防栓的设置问题
cchui168
cchui168 Lv.2
2011年02月17日 11:52:01
只看楼主

现在有一栋住宅,由两栋紧挨的单元组成,一个单元是十六层的住宅,为二类高层住宅;一个单元是七层住宅,按规范可以不设消防栓系统,我想问一下七层住宅是否也要按二类高层住宅要求设计消防栓系统。请各位给予指点!

现在有一栋住宅,由两栋紧挨的单元组成,一个单元是十六层的住宅,为二类高层住宅;一个单元是七层住宅,按规范可以不设消防栓系统,我想问一下七层住宅是否也要按二类高层住宅要求设计消防栓系统。请各位给予指点!
免费打赏
w-jwei
2011年02月17日 12:04:57
2楼
你要让建筑上看下,这个楼的两上单元是否满足防火间距的要求,也就是说两个单元能否满足防火间距为0的条件,不满足就要在全上消火栓了,
回复
cchui168
2011年02月17日 14:59:06
3楼
谢谢楼上的解答。
回复

相关推荐