断路器防跳及综合继保防跳有何看法
qihonglei1234
2006年03月20日 18:15:33
来自于断路器
只看楼主

低压断路器为何没有防跳回路,为何又不需要防跳回路。如果系统用双重防跳(断路器和微机)呢,有何看法

低压断路器为何没有防跳回路,为何又不需要防跳回路。如果系统用双重防跳(断路器和微机)呢,有何看法
免费打赏
liujiefeng
2006年03月21日 08:07:03
2楼
低压的我不是很清楚,但在高压如果微机保护带防跳,我们一般会取消断路器的防跳功能
回复
qihonglei1234
2006年03月21日 09:42:05
3楼
大家发表一下自己的看法!光看不回是不道德的行为!
回复
flyingfuture
2006年03月25日 22:41:08
4楼
其实现在断路器上的防跳绝大部分采用电气防跳,基本原理则大同小异,都通过中间继电器自保持回路实现。至于采用微机的还是断路器的,个人认为没有多少差别,只是两者不要同时用,否则很可能发生回路竞争,造成断路器不断分闸等现象。
回复
liangct
2006年04月08日 16:05:38
5楼
本人现在也遇到这种问题,400V/DW45开关发生跳跃现象,微机保护的不起作用
回复
daychung
2006年04月08日 18:45:20
6楼
我用的杭州西门子的也是这样,装置和开关都有防跳,红灯绿灯一直亮
回复
wjiang01
2006年07月13日 21:51:59
7楼
能介绍一下综保装置防跳原理吗