求助:人防楼梯厚度有什么要求?
lanbai
lanbai Lv.2
2006年03月20日 15:03:17
只看楼主

人防图集中6级人防楼梯厚度都是180mm以上,这是要根据计算确定还是构造要求必须这么大??请知道的大虾赐教!!!!

人防图集中6级人防楼梯厚度都是180mm以上,这是要根据计算确定还是构造要求必须这么大??请知道的大虾赐教!!!!
lanbai
2006年03月21日 12:45:27
2楼
难道没有人知道吗
回复
zkoei
2006年03月22日 10:09:09
3楼
没用过人防楼梯的图集,一般偶都自己算的,主要荷载算够了就行
回复
lanbai
2006年03月22日 10:37:59
4楼
就是说按计算来定,如果厚度100算得下来都可以,是吗
回复
cuanc
2006年03月22日 15:21:58
5楼
人防的楼梯一般要承受冲击荷载比较大,而且一层直接向外的出入口其二层梯板要当防倒塌棚架,故人防楼梯梯板较厚,我们原来设计都在150以上,局部有过250
回复
lanbai
2006年03月23日 12:00:41
6楼
谢谢赐教
回复
junliu
2006年03月26日 20:55:52
7楼
按荷载计算不超筋的话也差不多需要180mm
回复
liangswain
2006年11月29日 12:21:22
8楼
常6级算下来200厚 14@100了呢,取厚点好
回复
wwzzgg1973
2006年11月29日 17:08:08
9楼
楼板厚度是构造要求,配筋可查图集和计算,双层配筋.
回复
zxc001
2006年11月29日 17:11:03
10楼
楼梯板厚是配筋控制的,只要配筋率别超1.5%就行,且双层配筋,太薄了也不好,我一般用150以上,因为楼梯没防早期核辐射要求,没构造厚度。我都是用手算的。
你可以下载我的楼梯程序,可以算人防楼梯可画图。
回复
gemeos
2006年12月05日 10:10:36
11楼
人防做得不多,不熟悉,记得≥200吧?
回复

相关推荐