ABB双电源自动切换装置安装在空调电源,现场启动主电跳到备电,备电又不启动,导致空调不能自动启动。现将变压器电源跳高到400-410档位(送出电压基本在400V左右)空调风柜现场测试,未启动前电压387V左右,启动空调开关瞬间电压降20+V,主电跳,备电也不启动,报警,风柜停。因为现场是1个ABB双电源装置内给3个空调风柜供电,其中一台(1#)大部分几率启动不会跳停,另外2个(2# 3#)启动跳停几率明显大很多。
ABB双电源自动切换装置安装在空调电源,现场启动主电跳到备电,备电又不启动,导致空调不能自动启动。
现将变压器电源跳高到400-410档位(送出电压基本在400V左右)
空调风柜现场测试,未启动前电压387V左右,启动空调开关瞬间电压降20+V,主电跳,备电也不启动,报警,风柜停。
因为现场是1个ABB双电源装置内给3个空调风柜供电,其中一台(1#)大部分几率启动不会跳停,另外2个(2# 3#)启动跳停几率明显大很多。
现场将(3#)风柜风机皮带拆下,风机电机可以启动,电机功率为11KW。
再查不出原因,因小弟不是电气专业,不知道如何解决,现附上ABB双电源自动切换装置说明书并请高手指教!谢谢!!!
12楼
学习了,有收获
回复
13楼
路过,,学习了。,
回复
14楼
3个空调风柜同时启动,启动电流大,故出现跳闸现象。3个空调风柜设时间继电器,确保不同时启动。
回复
15楼
学习了 路过,希望今后能有用。
回复
16楼
路过,学习中,期待版主给解决
回复
17楼
是不是进线小了,听你说,配电房离你的双电源是不是有点远哦,还有你的风机功率是不是不能用这么小的双电源开关。
回复
18楼
不知道你的双电源是多大的,应该是选小了
回复
19楼
首先你得弄清楚,在启动程中空调风机是什么原因跳了,是启动时间过长,还是过流或速断之类的。双电源切换的前题受电设备无故障,也就是说备用电源不能投在故障点上。照你说的情况是备用电源自动切换装置已经发现受电设备故障,因此是不会切换。只有工作电源失电,才会切换到备用电源。 空调风机启动跳闸就两个原因,一是风机本身有故障,一个是保护的定值设置不当。首先检查风机本身是不是有故障,电机直阻和绝缘;再看看启动流程是不是对的,风机的启动时间要比水泵时间长,大风机如果出风口完全打开会造成启动时间过长过载保护动作。二是看看双电源切换装置都有什么保护,都开放了哪些保护,定值合适不,这都一一排查。 根据你说的电压下降20V可能存在风机启动过程负载过重的现象,经验值136kW的水泵启时间一般为2秒左右,同样功率的风机需要4秒左右。
回复
20楼
学习了 路过,希望今后能有用。
回复
21楼
这个双电源自动切换装置是天津ABB的吧,我调试盘柜时经常碰见天津ABB的双电源装置不好用,呵呵,打电话问问ABB厂家就行了。他们会给一个很好的解决方法的。毕竟是ABB的嘛
回复