ABB双电源自动切换装置
tiemu-512
tiemu-512 Lv.4
2011年02月16日 15:45:32
只看楼主

ABB双电源自动切换装置安装在空调电源,现场启动主电跳到备电,备电又不启动,导致空调不能自动启动。现将变压器电源跳高到400-410档位(送出电压基本在400V左右)空调风柜现场测试,未启动前电压387V左右,启动空调开关瞬间电压降20+V,主电跳,备电也不启动,报警,风柜停。因为现场是1个ABB双电源装置内给3个空调风柜供电,其中一台(1#)大部分几率启动不会跳停,另外2个(2# 3#)启动跳停几率明显大很多。

ABB双电源自动切换装置安装在空调电源,现场启动主电跳到备电,备电又不启动,导致空调不能自动启动。

现将变压器电源跳高到400-410档位(送出电压基本在400V左右)

空调风柜现场测试,未启动前电压387V左右,启动空调开关瞬间电压降20+V,主电跳,备电也不启动,报警,风柜停。

因为现场是1个ABB双电源装置内给3个空调风柜供电,其中一台(1#)大部分几率启动不会跳停,另外2个(2# 3#)启动跳停几率明显大很多。

现场将(3#)风柜风机皮带拆下,风机电机可以启动,电机功率为11KW。

再查不出原因,因小弟不是电气专业,不知道如何解决,现附上ABB双电源自动切换装置说明书并请高手指教!谢谢!!!

img190.jpg


img191.jpg


img192.jpg


img193.jpg


img194.jpg

小狗狗梦园
2011年02月18日 11:59:10
2楼
该双电源切换系统带有过载保护,应该是由于过载值选择过小引起的跳闸。此时主电源有电,故不会启动备用电源(柴发)。双电源启动一般不建议采用带过载保护的,一般选择。目前情况下可以调整过载值,使其不跳闸。或干脆取消过载保护
回复
keykey690
2011年02月18日 12:14:08
3楼
ABB双电源技术本身就是有问题的
回复
fgy860922
2011年02月18日 12:16:29
4楼
楼上的,都有什么问题啊?请教下
回复
pengxjwu
2011年02月18日 12:21:24
5楼
因为没有提供断路器额定电流,以及空调功率,只能大概估计一下。如果3个空调同时启动(带负载启动)的话,可能是瞬时尖峰电流超过断路器的瞬动电流。计算公式为:Iset>=2.2Ist/Ksd.
如果不是同时启动,应该根据Iset>=最大的那台空调的尖峰电流+其余空调的额定电流 来计算。
回复
pengxjwu
2011年02月18日 12:48:01
6楼
说明
式中: Iset:断路器瞬动整定电流。
Ist:电动机启动电流,一般是电动机额定电流的7倍
Ksd:断路器的瞬动电流倍数。

电动机的尖峰电流一般是电动机额定电流的14倍。
回复
boeing_s
2011年02月18日 12:51:55
7楼
基本上就是2楼说的原因
因为LZ用的自切开关是用断路器的,也就是CB级的,断路器带过流保护,空调启动电流大了,它就保护动作了
而且取样信号是取进线,所以ATS根本就没动作
你仔细看的话,会发现ATS还是保持在主进线位置,断路器已经是跳开了。但是因为机构的限制,你看上去主进线断路器还是合闸位置。这和按一下断路器的过流实验按钮是一个效果。
这不是ABB的质量问题,断路器型式的ATS就是这个样子
你要么换更大容量的
回复
pengxjwu
2011年02月18日 12:52:55
8楼
有个错误:
Iset: 断路器的长延时整定电流,即断路器的额定电流。
回复
wang-1969
2011年02月18日 13:07:10
9楼
两个问题:
1, 该ATSE是PC级还是CB级的,貌似CB级的。
2, 若是CB级的,断路器的保护特性如何,是D特性的吗?

还有变压器输出电压约为400V,请查一下是否有控制器的过电压保护?
回复
warriore
2011年02月18日 13:44:39
10楼
Iset>=2.2Ist/Ksd

Iset:断路器瞬动整定电流
Ksd:断路器的瞬动电流倍数。
Iset: 断路器的长延时整定电流,即断路器的额定电流。
那么应该是Iset>=2.2Ist*Ksd吧!

不知道这个公式有米有出处?
回复
tiemu-512
2011年02月18日 14:37:53
11楼



以前变压器输出电压是设定380-390V,但是到我设备现场有大慨10V的压降,故将变压器输出电压调高的!
回复

相关推荐

APP内打开