省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
[
本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
83楼
插座用的是2P带漏的空开,2根4平方铜线+1根铜芯软芯线
回复
84楼
图纸肯定画错了,不过28#,31#,44#组合起来就是正确答案,照明回路用4平方的线是大了,2.5足够了。厂房插座回路默认是4平方的线
回复
85楼
做设计的,画出的图一定有他的道理。
上传图纸要完整,施工图应该有很详细的说明。
回复
86楼
学习学习第一次遇见这种情况
回复
87楼
图画的粗糙了些,问题貌似没什么
回复
88楼
我看正确,考虑到了电压损失,用了4平方的。
回复
89楼
一般的灯应该不至于是三项的 我估计是设计人员错误
回复
90楼
应该和设计人员沟通下啦
回复
91楼
插座用4mm的线是规范要求,照明线路有点浪费,系统图有点问题:没有表明照明和插座回路用什么相,开关用2p的就行了啊。
回复
92楼
我想应该是一路三相线,接灯具时,三相跳接。
回复