省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
[
本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
73楼
BV线就是单芯的,三根4平方铜芯聚录乙烯绝缘线。BVV才有二芯和三芯的,当然电缆有三芯的。三根线应该是L、N、PE线,可能是把断路器标错了。
回复
74楼
照明的三根线分别是相线、零线、地线,现在金属外壳的灯具很多,灯具的金属外壳要接地的。
回复
75楼
考虑到安全吧,谁知道呢,稍微大一点没事的。
回复
76楼
路过,学习下学习
回复
77楼
可能设计画错了,总开关是3相,的照明应该是单相2P空开的,插座也是2P带漏电的,可是照明用4平方的线也大了点,而且才0.25KW,跟设计沟通一下了。
回复
78楼
我也觉得照明回路的断路器极数选错了。 线径是与断路器大小匹配的。
回复
79楼
回复
80楼
那看来只能这么理解了,n1、n4是a相,n2、n3分别是b相和c相
回复
81楼
那看来只能这么理解了,n1、n4是a相,n2、n3分别是b相和c相
回复
82楼
这张图的唯一问题是照明选用的断路器应该是疏忽大意了。
个人认为正确的断路器应该是:HUM18-50/1-C20。
第一,如此的照明不会是三相的。
第二,照明回路没必要用D型的断路器。
回复