省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
[
本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
63楼
照明开关要选单极的
回复
64楼
系统图还是有一定的问题的。建议楼主直接将照明开关改为1P或者2P的。照明配线确实是单相三线220V,有一路PE线。干线用4平方,支线改1.5吧。
回复
65楼
的确有点怪,照明回路的开关用的三相开关,还是D曲线的开关;其二插座开关用的两极的,应该加一个漏电模块像施奈德vigi;还有4平方的线可能不太好连接,一般还是2.5的居多。
[
本帖最后由 yzhh412 于 2011-2-18 17:00 编辑 ]
回复
66楼
感觉2.5的线都够了
回复
67楼
个人认为,开关选用有问题,照明不用D极开关应为C极,照明配线也有问题,要么是三相5根,要么是单相3根。此图设计绝对有问题。
回复
68楼
照明断路器极数笔误了,图中能模糊看出被断路器型号掩盖的四个照明回路相序都是单相。
回复
69楼
呵呵有意思,应该是新人画的图吧,想当初我也经常这样,设计路上必走的一步
回复
70楼
灯具为金属且可触摸到,必须装保护线,所以为3*4,没错呀。
回复
71楼
我也觉得他这图可能直接从那COPY过来的
回复
72楼
可以肯定的是设计错误,或者是设计人员根本不懂的。这么多年了还真没见过有照明用3P开关的。线径没什么大问题
回复