这个电气图纸有点怪,求助大家
lwl819
lwl819 Lv.2
2011年02月16日 15:24:08
只看楼主

省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。

细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
1.jpg

[ 本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]

未标题-1 拷贝.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
weihuanling
2011年02月18日 11:22:05
53楼
44楼说的灰常有道理!!
回复
yyy0oo
2011年02月18日 12:57:26
54楼
额,画错了把,照明怎么用3P的微断?而且还是动力型的~
回复
陈绪功
2011年02月18日 13:11:17
55楼
最直接的办法就是跟设计院沟通一下,了解其设计意图,这种情况很常见,有可能是设计院套图时没注意,套过来就用了
回复
el-jiang
2011年02月18日 13:48:22
56楼
是不是每一回路照明灯说挺多啊
回复
yangjia2599
2011年02月18日 13:57:18
57楼
本人认为:1.开关选用不当,一个照明回路最多选用16A的C型开关,不必采用D型断路保护器。
2.照明线路选用偏大,0.52KW,用2.5平方的线即可,不必采用4平方,至于三根线,估计是灯具安装高度低,作为保护接地使用的吧。
3.插座回路用4平方应该没什么问题。
回复
wbmwbm
2011年02月18日 14:51:25
58楼
确实是设计错了
可能是拷贝过来了的没有修改就出图了
回复
zhurongxin27
2011年02月18日 15:28:02
59楼
可以这么理解
回复
jzgpd_msg
2011年02月18日 15:32:07
60楼
个人觉得,应该不是三相,而是在断路器的选型上发生了错误。
选4平方的线在距离较远的情况下很正常嘛!
回复
jzgpd_msg
2011年02月18日 15:32:47
61楼
个人觉得,应该不是三相,而是在断路器的选型上发生了错误。
选4平方的线在距离较远的情况下很正常嘛!
回复
kenny_yue
2011年02月18日 16:43:00
62楼
BV3X4就是3根4平方的线,单相的,火线、零线、地线,厂房(工业)用电都是要接地线的,另BV线有三芯的吗???
回复

相关推荐

APP内打开