这个电气图纸有点怪,求助大家
lwl819
lwl819 Lv.2
2011年02月16日 15:24:08
只看楼主

省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。

细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
1.jpg

[ 本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]

未标题-1 拷贝.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
bjb836671586
2011年02月21日 11:21:19
93楼
如果送电远可减少损耗,
回复
paul2012
2011年02月21日 11:49:57
94楼
学习东西来的
顺便搞点币
回复
wsf188
2011年02月21日 13:50:39
95楼
很简单,防水防震灯具要求接地,保证安全
我以前安装酒店厨房的灯具也有类似要求,要求接地。
回复
gpspan2
2011年02月21日 14:12:45
96楼
路过,学习一下!
回复
wg1984102
2011年02月21日 14:24:51
97楼
这种情况很常见啊
回复
laosanlinzhen
2011年02月21日 14:35:40
98楼
路过学习
回复
zhmkyc
2011年02月21日 14:37:48
99楼
是不是图纸拷配忘记修改了
回复
zhmkyc
2011年02月21日 14:40:45
100楼
也有可能是三相跳接吧,一路接A相,另一路接B相,再一路接C相,也许吧,问问设计的想法吧,嘿嘿
回复
zhmkyc
2011年02月21日 14:41:26
101楼
也有可能是三相跳接吧,一路接A相,另一路接B相,再一路接C相,也许吧,问问设计的想法吧,嘿嘿
回复
wangma-2010
2011年02月21日 14:50:54
102楼
和设计的沟通一下,了解他的意图。
回复

相关推荐

APP内打开