省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
[
本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
93楼
如果送电远可减少损耗,
回复
94楼
学习东西来的
顺便搞点币
回复
95楼
很简单,防水防震灯具要求接地,保证安全
我以前安装酒店厨房的灯具也有类似要求,要求接地。
回复
96楼
路过,学习一下!
回复
97楼
这种情况很常见啊
回复
98楼
路过学习
回复
99楼
是不是图纸拷配忘记修改了
回复
100楼
也有可能是三相跳接吧,一路接A相,另一路接B相,再一路接C相,也许吧,问问设计的想法吧,嘿嘿
回复
101楼
也有可能是三相跳接吧,一路接A相,另一路接B相,再一路接C相,也许吧,问问设计的想法吧,嘿嘿
回复
102楼
和设计的沟通一下,了解他的意图。
回复