省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
[
本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
32楼
感觉图纸有问题,照明开关可能应该是1P的,布置图中钢管也偏小,最好直接找设计人问清楚
回复
33楼
用三相断路器肯定不对
回复
34楼
不好意思.没钱了,不是恶意灌水啊
回复
35楼
我也不懂,但如果是省院设计出来的图纸的话,应当有他的理由的,最好问一下设计的人。按照正常看的话,是有点不对。
回复
36楼
支持28楼,应该是设计院在对断路器选型时,没有主意,发生了错误。选用了3P开关。
回复
37楼
严重同意!
回复
38楼
如果说照明是三相供电线也该用5*4才对,要不N线及PE线在哪?
回复
39楼
感觉这是正确的推断,不过最好还要看设计人员的解释,希望楼主跟进给个回复才好
回复
40楼
还是问设计吧,一个电话的事。
回复
41楼
是有点大。。。
回复