这个电气图纸有点怪,求助大家
lwl819
lwl819 Lv.2
2011年02月16日 15:24:08
只看楼主

省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。

细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
1.jpg

[ 本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]

未标题-1 拷贝.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
云飘飘
2011年02月17日 13:32:50
22楼
不能采用配管作为接地线,这是强条。环境恶劣采用金属管是否有问题?
回复
z64987090
2011年02月17日 13:34:58
23楼
强烈说明,搞这个设计的人一看就是个毕业生,菜鸟一只,根本就不懂什么叫电气专业。
回复
htw29321088
2011年02月17日 13:40:11
24楼
距离远吗?远的话要考虑压降,不然用4MM的、、感觉是浪费了点!
回复
lwl819
2011年02月17日 13:47:34
25楼
不知道是不是刚毕业,O(∩_∩)O~
回复
lwl819
2011年02月17日 13:48:30
26楼
配电箱不远,距离最近的灯具也就10米,不过距离最远的灯具有300米
回复
lwl819
2011年02月17日 13:50:31
27楼
江河之上的桥梁内部的话,环境应该说受到车辆的震动比较厉害,其他还好,因为内部和外面的大气通过许多气孔链接的
回复
whatr
2011年02月17日 14:23:35
28楼



照明的微断开关极数搞错了吧,不是3P,而是1P,
引出3根线没错。
现在照明都是要3根的,1根L,1根N线,另加1根PE线。
如果配2根线,审图要提出疑问的。

3x4的话,长距离有可能,如果近,3x2.5足够了


强烈怀疑开关不是3P的
回复
药水瓶盖
2011年02月17日 14:41:41
29楼
应该考虑到pe线和距离 才用3*4
回复
yearning1226
2011年02月17日 14:42:14
30楼
我最近接触的图纸也是这种设计规格,开始也很多颖问,后来看到老师傅安装时,才发现大都N、L、PE这种接法。
回复
mollywish
2011年02月17日 15:12:09
31楼

照明回路应该是三相供电,断路器也是三相的,照明灯具应该是单相的,平均分配三相,用4方的线应该考虑到供电距离
回复

相关推荐

APP内打开