省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
[
本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
12楼
主要的问题是3芯的线供电,还是3相,我想不出来怎么供电给照明灯具,难道是灯具上三个接线柱接a,b,c三线,或者火线、零线、地线(不过这样不就成了单相的吗)
回复
13楼
个人认为0.52KW没必要用三相电源,
还有一种可能,设计人员出于特殊考虑用三相电源,直接用钢管做接地极,省了一根地线
建议楼主还是直接去问设计
回复
14楼
没见过诶 照明线路应该是单相两芯的吧
回复
15楼
这个照明是用于桥梁内部箱涵照明的,就长江桥的桥内,里面可以有很大的空间,大概10*3,长度不定
回复
16楼
从布置图上来说,应该是把四路照明线穿到一个管子了。从配电箱图上看,照明用的是220V电源,平均分配三相,因为配出线没有标出三线,所以我觉得不是三相380的电源。用3*4的线可能是考虑到安全吧,谁知道呢,稍微大一点没事的。个人愚见啊。
回复
17楼
不懂诶 插座用的是三相而且是两颗线?
回复
18楼
你没清楚吧?插座是单相的!
回复
19楼
那看来只能这么理解了,n1、n4是a相,n2、n3分别是b相和c相
回复
20楼
支持8楼的解释。
其实,现场这种情况是经常有的。与设计人员沟通一下,问题就解决了。
回复
21楼
支持8楼的解释。
其实,现场这种情况是经常有的。与设计人员沟通一下,问题就解决了。有时是我们不了解设计的意图,也有可能是设计疏忽了。