省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
[
本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
2楼
插座单相,用BV2*4+BVR4,也感觉电线用太粗了
回复
3楼
我们都是这样
回复
4楼
都是用大的电线?不浪费啊
回复
5楼
送电距离有多远?加大线径应该是考虑损耗了。
回复
6楼
总照明长度275米,每路照明长度约为70米,配电箱在第一个照明线路旁边,也就是说最远供电距离不超过300米
回复
7楼
我看着也很别扭,等高手回答……
回复
8楼
没有问题啊!
灯用的是防水防震的,可见使用环境的恶劣,故穿镀锌钢管非电线管,线径选择4应该是传输距离较远,
厂房插座用线最小就是4平方的了~
回复
9楼
同意~~
回复
10楼
穿管距离长时,管子应选大一点。
回复
11楼
8楼说得有道理
回复