单按扭启停电路(有电路图)
shuhui_zhang
2011年02月16日 14:51:30
只看楼主

无意间在网上看到这么一个电气路,请大家分析一下,按下SB1后HL指示灯会亮吗?[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2011-2-16 15:02 编辑 ]

无意间在网上看到这么一个电气路,请大家分析一下,按下SB1后HL指示灯会亮吗?
Image00002.JPG

[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2011-2-16 15:02 编辑 ]

Image00002.JPG

免费打赏
陈绪功
2011年02月17日 10:35:22
12楼
是HL1,如果是按一下的话,灯会亮一下就灭掉
回复
陈绪功
2011年02月17日 10:42:52
13楼

我认为线圈km2不会得电,线圈km1得电后常开触头吸合的同时km1的常闭触头会同时断开,切断km2线圈的回路。不知我的分析对不对,请同仁指教,谢了
回复
awy420
2011年02月17日 11:05:55
14楼
我认为会亮,KM1吸合后KM2不会的电,所以灯常亮
回复
jisan2003
2011年02月17日 11:53:29
15楼
按下SB1后HL1灯亮,因为按下SB1线圈KM1得电之后常开触头KM1吸合,线圈KM3得电之后常开触头KM3吸合并保持,故HL1灯亮。线圈KM2不得电,因KM1吸合后KM2回路中串KMI常闭触点断开,
回复
qzfgzzy
2011年02月17日 13:57:47
16楼
这个线路是可行的。
1,第一次按按钮(SB1),KM1吸合(本支路的KM1自锁)___启动KM3(KM3自锁)___接通信号灯(HL1亮)。这时候KM2支路中的KM3接点虽然吸合,但是KM1接点断开,因此,KM2不会吸合。松开按钮SB1,KM3保持吸合,完成启动过程。(KM2支路中的KM3吸合,是为KM2的启动作准备)。
2,第二次按按钮(SB1),KM2吸合(本支路中的KM1常闭接点已接通,KM2常开接点自保持。在KM1支路中,由于KM3常闭接点已断开,同时KM2常闭接点断开保证不会启动KM1)____KM3支路中的KM2常闭接点断开,KM3释放,信号灯熄灭。完成停止过程。按钮释放后,恢复原始状态,可以重新启动。

从线路图中可以知道:KM3是连接负荷的控制电器。由一个按钮(SB1)、二个继电器(KM1、KM2)控制负载的启动和停止。

我们先不要说这样的控制图,有没有实用意义,至少认真的分析线路图,对我们阅图水平的提高是很有帮助的。对于电气专业的同志来讲,能够快速、准确的看懂图纸,是基本功。愿大家都能不断的提高水平。
回复
sudukay
2011年02月17日 16:33:19
17楼
有点绕人,不过看明白了
回复
xzz1231
2011年02月17日 17:01:55
18楼
不好意思.没钱了,不是恶意灌水啊
回复
qbw4607
2011年02月17日 22:01:32
19楼
16楼分析正确。
KM3是负荷接通接触器,工作时指示灯自然亮
回复
dianjianxiaozi
2011年02月17日 23:43:56
20楼
从纸面上看是可以的
回复
六面兽
2011年02月18日 14:06:56
21楼

支持下!
回复