无意间在网上看到这么一个电气路,请大家分析一下,按下SB1后HL指示灯会亮吗?[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2011-2-16 15:02 编辑 ]
无意间在网上看到这么一个电气路,请大家分析一下,按下SB1后HL指示灯会亮吗?
[
本帖最后由 shuhui_zhang 于 2011-2-16 15:02 编辑 ]
22楼
通过PLC编程模拟实验后,可以在PLC控制器上实现一键启动停止。但是在实际应用时可能会存在时间差问题。
因为PLC程序是从前到后扫描实现的。
回复
23楼
同意楼上所说PLC能实现的观点,不过这个电路实际上也是可以实现的。
回复
24楼
甭管它是否有用,这个电路是可行的。起码可以锻炼设计人员的逻辑推理能力。应受褒奖。
回复
25楼
学习~~
回复
26楼
会有触点竟争
回复
27楼
这样的电路又不复杂,有实际使用意义吗?电路设计的宗旨是越简单越可靠
回复
28楼
16楼分析正确。
回复
29楼
路过,学习下学习
回复
30楼
1、SB1按下,通过KM3常闭-KM2常闭-KM1吸合;KM1常开-KM2常闭接通KM3,KM3自锁。在KM1线圈回路中的KM3常闭断开,松开SB1-KM1复位,再次按下SB1时KM1线圈就不会再得电了。
2、再次按下SB1,KM3常开-KM1常闭-KM2吸合; KM2常闭解除了KM3的自锁复位。
很完美的单按钮起停控制,值得学习!!!!!!
回复
31楼
按钮必须要等到KM3准确动作后才可以释放,否则,就是亮了就灭了,没有意义。主要还是按按钮的保持时间。
回复