单按扭启停电路(有电路图)
shuhui_zhang
2011年02月16日 14:51:30
只看楼主

无意间在网上看到这么一个电气路,请大家分析一下,按下SB1后HL指示灯会亮吗?[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2011-2-16 15:02 编辑 ]

无意间在网上看到这么一个电气路,请大家分析一下,按下SB1后HL指示灯会亮吗?
Image00002.JPG

[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2011-2-16 15:02 编辑 ]

Image00002.JPG

ytmpzls
2011年02月16日 15:50:01
2楼
分析了半天,头晕。
回复
shuhui_zhang
2011年02月16日 15:57:54
3楼
如果有3个继电器,1个按钮,1个指示灯,若干电线的话可以自己做个实现。
回复
zjzbing21
2011年02月16日 16:04:26
4楼
我分析了一下.. 我认为能亮.. 线圈KM3得电之后常开触头KM3吸合.. 形成回路 .. 哪位高手如果有别的看法请指教!
还有就是我认为线圈KM2不可能得电.. 不知道我理解得对不对!
回复
lingxuct
2011年02月16日 17:25:26
5楼
为什么经常有人动这种没用的电路脑筋?

说回来,电路能完成要求的功能(稍有触点抢时间,元件可靠时可用)。
回复
shuhui_zhang
2011年02月17日 08:16:35
6楼
得电时候的分析是对的,但是这是一个按钮控制启停的电路哟,不只是可以启动还可以停止呀。请再好好分析一下吧。
回复
njanqun
2011年02月17日 08:26:39
7楼
个人觉得这个东西就象孔乙己研究茴香豆的茴字怎么写一样.

为了实现一个按钮起停,浪费更多元件.没有实用性
回复
tony_song
2011年02月17日 08:52:47
8楼
HL这个灯会闪一下,然后灭了。
回复
sxnabff
2011年02月17日 09:02:39
9楼
我分析了一下.. 亮一下就灭了。SB1合上,线圈KM1得电之后常开触头KM1吸合,线圈KM3得电之后常开触头KM3吸合,HL1灯亮。线圈KM2得电,常闭触头KM2断开!KM3回路断开,HL1灯灭。
回复
vhdlcpld
2011年02月17日 10:22:06
10楼
据说某大公司招聘电气工程师就考的这道题,当时难住了很多人
回复
judsonfu
2011年02月17日 10:26:34
11楼
亮一下就灭了
回复

相关推荐