电流互感器
gdsg
gdsg Lv.4
2006年03月20日 13:07:40
来自于变压器
只看楼主

请问电流互感器二次能否串、并联使用。

请问电流互感器二次能否串、并联使用。
免费打赏
jonny012220
2006年03月20日 14:21:25
2楼
好像一般都是并得,没看到过串的
回复
ccc678
2006年03月20日 15:08:54
3楼
电流互感器二次可以串、并联使用!串联时二次负载比用一个电流互感时负载小一半,因而电流互感器的误差也较小,容易满足电流误差不大于10%的要求(继电保护里),另外在差动保护里算不算二次串联?。二次并联一般用于测量和零序保护中。
回复
gdsg
2006年03月22日 17:30:40
4楼
今天刚好看了电工基础,里面有介绍互感器串并电路章节,互感器二次侧正向串接时比反向串接的电阻要大,而二次侧正向并接时比反向并接电阻要小,所以我认为也是可以串并联的,希望有这方面经验的同行能道个所以然.
回复
wyxsacf
2006年03月22日 22:22:09
5楼
一、电流互感器的串联
电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线
电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。变比与原来相同,例如LAJ-10型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2Ω,与同变比、准确度0.5级、容量0.4Ω的绕组串联后,其二次输出容量为1.2+0.4=1.6Ω,误差仍满足0.5级的要求,变比与原来相同。
二、电流互感器的并联
电流互感器二次绕组并联接线时,由于每个电流互感器的变比未变,因而二次回路内的电流将增加一倍。为了使二次回路内流过的电流仍为原来的电流,则一次电流应较原来的额定电流降低1/2使用。所以,在运行中如果电流互感器的变比过大而实际负荷电流较小时,那么为了较准确的测量电流,可将其两个二次绕组并联接线。
电流互感器二次绕组并联接线后,其一次额定电流为原来的额定电流的1/2,变比为原变比的1/2,若一次运行电流最大为52A时,可将其二次绕组并联,并联后其容量不变,变比为75/5。
应当注意的是,二次绕组并联后变比改变,因此相应的测量仪表的倍率也应及时更正,以免造成差错。
回复