变电站内的平高东芝GIS就地控制柜内出现凝露,但是加热器又正常工作。请教各位高手,大家有没有碰到同样的问题?如何搞定?
变电站内的平高东芝GIS就地控制柜内出现凝露,但是加热器又正常工作。请教各位高手,大家有没有碰到同样的问题?如何搞定?
2楼
有点像汽车冬天不开空调车窗起雾,是不是即要加热又要通风?
把车窗打开也可以处理车窗起雾问题
回复
3楼
环境湿度高,柜体温度低,达到了露点温度就自然凝露了。
箱子有缝,有空气流通,没有产生温差,自然也就没有凝露现象了。
回复
4楼
楼上正解 学习了
回复
5楼
这样就想请教一下,如何改良?难道在玻璃上钻孔?
回复
6楼
安装呼吸器啊,不就解决了,东芝怎么也会不要求配套生产商按规范做?
回复
7楼
呼吸器是什么东西?版主能详细介绍下吗?
回复
8楼
加强控制柜的通风
回复
9楼
除湿装置不仅要配加热器,还要配风扇,显然柜内没有配风扇。
回复
10楼
不仅要配加热器,还要配除湿装置.
回复
11楼
经典,有道理,学习了
回复