户外控制柜凝露问题
nestor
nestor Lv.3
2011年02月16日 11:45:05
只看楼主

变电站内的平高东芝GIS就地控制柜内出现凝露,但是加热器又正常工作。请教各位高手,大家有没有碰到同样的问题?如何搞定?

变电站内的平高东芝GIS就地控制柜内出现凝露,但是加热器又正常工作。请教各位高手,大家有没有碰到同样的问题?如何搞定?

凝露1.JPG


凝露2.JPG


正常.JPG

免费打赏
hyanvege
2011年02月19日 10:08:06
12楼
这是因为空气湿度太大加上柜内外温差的原因造成的,我也碰到过这种情况,后来做了通风透气就好多了,我觉得最好的办法就是能让箱子通风透气,内外温差相对减小!
回复
jerryzrj123
2011年02月19日 16:25:43
13楼
我们这里都是有加热器的~~
回复
cih53770
2011年02月20日 11:57:54
14楼
加热器就是一段加热线圈的,还是不能从根本解决这个问题,我个人观点认为加装通风装置比较正确,但是,呼吸器的叫法我不知道对不对啊。
回复
至乐
2011年02月21日 20:35:57
15楼
在电力工业中,GIS是指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘金属封闭开关设备”(Gas Insulated Switchgear)简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一切设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。

继然是GIS,那一定是密封的,所以里面的水汽不是由外部进入的.可以肯定控制柜在初次充气时没有整体干燥处理或气体没有干燥.也就是说腔体内本来就含有大量水份(图片上可以看出来).相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低,反之空气湿度会升高.在温度较高时,腔体内的气体虽含有水份,但未达到饱和水份,所以不会凝露,当温度下降时相对湿度增大,温度继续下降会使气体在这一温度下不能"容纳"更多的水份,超出的水份就凝露了.低温结晶的道理相同.
有电加热为什么还会凝露? 首先是腔体内的水份含量太大,温度稍降低一些气体水份就达到饱和状态. 二是电加热的功率太小,与较大的散热面积形的散热功率相比,无法将腔体内的气体温度提高到饱和温度以上.
处理办法,首先用干燥绝缘气体置换腔体内的气体,直到所有凝露消失,用低温干燥气体置可以达到100%不凝露,在腔体内放些干燥剂.
回复
nestor
2011年02月21日 22:11:11
16楼
是GIS的控制柜……
如果GIS内部是这样,早短路了……
回复