仓库危险级配水支管、配水管控制喷头数的确定
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年03月20日 12:32:43
只看楼主

“喷规”中只给出了轻、中危险等级场所配水支管和配水管控制的标准喷头数而没有给出仓库危险等级配水支管和配水管控制的ESFR喷头的数量,我看到一些设计的图纸,DN50 控制1个 DN65 2个DN80 3个 DN100 4个...管径最小为DN50,不知道是按照什么确定的,特向各位请教!

“喷规”中只给出了轻、中危险等级场所配水支管和配水管控制的标准喷头数而没有给出仓库危险等级配水支管和配水管控制的ESFR喷头的数量,我看到一些设计的图纸,DN50 控制1个 DN65 2个
DN80 3个 DN100 4个...管径最小为DN50,不知道是按照什么确定的,特向各位请教!
免费打赏
ah-wangjun
2006年03月20日 13:04:20
2楼
计算出来的,用excel列个表具体算一下,考虑以下因素:
1、流速不要超过最大允许流速
2、局部管损不宜过大
3、最后算出水泵扬程,如果太大,还可以再调整管径。