住宅区会所给排水系统较复杂.会所内有游泳池\桑拿洗浴\客房等.请问各位,设计中如何做好热水系统设计.具体问题我列提纲如下,欢迎大家赐教:1.热源以哪部分负荷计算比较经济合理2.那种换热方式比较可靠,如果选用容积式换热器,其储热量多少合适3.选用容积式换热器供应卫生热水,还有必要设快速热交换器供游泳池加热吗4.热水管网何种比较好5.各种管线布置时,有何好的建议
住宅区会所给排水系统较复杂.会所内有游泳池\桑拿洗浴\客房等.请问各位,设计中如何做好热水系统设计.具体问题我列提纲如下,欢迎大家赐教:
1.热源以哪部分负荷计算比较经济合理
2.那种换热方式比较可靠,如果选用容积式换热器,其储热量多少合适
3.选用容积式换热器供应卫生热水,还有必要设快速热交换器供游泳池加热吗
4.热水管网何种比较好
5.各种管线布置时,有何好的建议
12楼
请大家积极发言,我一贯言而有信!
哪位大师能再提供一份“会所”的施工图?定有酬谢!corelli65@sina.com.(注:是我崇敬的60年代意大利男高音的名字,一切都是真的)
回复
13楼
会所若有游泳池、冲浪浴时,仅采用容积式换热器是否合理
回复
14楼
"会所若有游泳池、冲浪浴时,仅采用容积式换热器是否合理? "
我觉得应考虑二个问题:
1 容积式换热器热水出水作为泳池板交的一次水加热,是否有回流影响整个热水系统的水质?
2 容积式换热器热水出水直接和泳池循环水混合加热,是否会加热水量大于所需补水量而造成浪费?
回复
15楼
感谢ZJF2002继续参与讨论!我觉得你说得有理:
1.“板换”要求一次水质较高。不过,为何你倾向于用“板换”呢?我可能愿意使用“即热式盘管换热器”或“半容积式换热器”。我没用过“板换”,我一直“挺着肚子”选用“容积式”。“板换”要求一次水(气)压力较高,是不是这样?
2 容积式换热器热水出水直接和泳池循环水混合加热,确实有个控制问题!而且热传递效率也受影响,系统也重复。
经你启发,我有点开窍,谢谢!
我今天又看你的图了,发现膨胀水箱(罐)与换热器的相对位置不对(类似“电子除垢器”的问题)!你查查《公共浴室给排水设计规范》规范,再核实一下!
回复
16楼
"管式"和"板式"都是即热式换热器,应该都能使用.泳池水热交换用"半容积式换热器",好像没有必要.
膨胀水罐我觉得装在热水出水总管,热水回水总管,冷水进换热器进水管都可以,觉得只要"通"就可以.
回复
17楼
不对!按规范膨胀罐应装在换热器与冷水管进水止回阀之间管道上。我想温度可能影响膨胀罐的囊体寿命!
回复
18楼
corelli:
你说的很对!
虽然设在其他地方都有"消胀"的功能,但对罐的使用寿命来说,此位置更合适!
谢谢!
回复
19楼
楼主传我一份好吗?wsf_3625@163.com
回复
20楼
ZJF2002,能劳驾给晚辈传一份上述图纸吗,在此先谢过!
我的E-MAIL地址:YANZUJUN@MAIL.HZ.ZJ.CN
回复
21楼
ZJF2002,能劳驾给晚辈传一份上述图纸吗,在此先谢过!!!!!!
我的E-MAIL:zyf512cd@163.com
回复