一个三层的小商住楼,2轴和4轴之间为5米宽的过道,过道上部为两层卧室等,请问在2~4轴之间的A、B、D、F上是否可以不设置基础和圈梁。如果不设,会有什么影响?我是不太想设置,请各位指教一下,给个参考意见。
一个三层的小商住楼,2轴和4轴之间为5米宽的过道,过道上部为两层卧室等,请问在2~4轴之间的A、B、D、F上是否可以不设置基础和圈梁。如果不设,会有什么影响?
我是不太想设置,请各位指教一下,给个参考意见。
2楼
至少AF两轴应该拉上
回复
3楼
拉上会在整体性上好些
不过是条基,基本不需要在另外方向拉接
不设吧
回复
4楼
基础需要做!地圈梁可以不作
回复
5楼
应该拉上,至少交圈,整体性会好点
回复
6楼
还得考虑地震吧,8度三类以上必须得设的
而且楼上说的对,至少交圈
这样整体性好,对受力有利的
回复
7楼
不应该作,没用?圈梁能有多大的刚度?对两边的结构起不到什么作用。
回复
8楼
我没有做,6度地区,并且只有三层,觉得没必要做,现在工程已经开工了.
经过我向院里的几个同行请教,大家都觉得没必要做,要做的话圈梁必须设计大点,并且2\4轴基础会适当小些