老婆问我个很菜的问题,但我却不知道,特来请教师傅们。
com.www
com.www Lv.8
2011年02月16日 08:53:27
只看楼主

新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。[ 本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]

新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?
老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?
我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。

[ 本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]
免费打赏
beining1112
2011年02月16日 18:33:59
22楼
学习了 嘿嘿 啊
回复
yanwenxing
2011年02月16日 19:53:22
23楼

学习了,谢谢!
回复
hrhuangrong
2011年02月16日 20:12:44
24楼
回复
xjxhgqs
2011年02月17日 01:43:06
25楼
单相空调要求4平方的线,
回复
百家争鸣
2011年02月17日 08:36:40
26楼
16楼的全面,顶一下!!
回复
com.www
2011年02月17日 08:48:39
27楼
感谢大家的热心。
回复
sxnabff
2011年02月17日 08:54:06
28楼
2.5千瓦空调~14.2A计算电流~16A断路器~2.5平方的电线
3.3千瓦空调~18.8A计算电流~20A断路器~4平方的电线
回复
com.www
2011年02月17日 09:03:07
29楼
多谢多谢多谢
回复
gamineshow
2011年02月17日 09:07:04
30楼



这个线有对应关系吗,有点奇怪
附件中的载流量该配多大的开关?
回复
rainy_6680
2011年02月17日 09:38:30
31楼
学习了
一般设计都是按照一路灯不超过1千瓦,1路插座不超过1个半千瓦设计的
回复