老婆问我个很菜的问题,但我却不知道,特来请教师傅们。
com.www
com.www Lv.8
2011年02月16日 08:53:27
只看楼主

新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。[ 本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]

新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?
老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?
我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。

[ 本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]
免费打赏
fantasy2118
2011年02月16日 13:03:24
12楼

嗯嗯 就是
回复
peaceonyou
2011年02月16日 13:47:55
13楼
回复
voleshike
2011年02月16日 14:17:15
14楼

路过,学习了,平时没注意,
回复
王海祥
2011年02月16日 14:40:58
15楼
我们老大让我们按照:照明每个回路不超过1KW,普通插座每个回路不超过1.5KW来设计
回复
huahuagou1982
2011年02月16日 14:54:24
16楼
2.5平方的线,最多能接3.5千瓦的单相空调。
4平方的线,能接4~5个千瓦的单相空调。
纠正一下,以上两句话并非出自民规:
当选3.5千瓦的单相空调时,计算电流已达19.9A,而2.5平方的线对应的是16A的断路器,岂不是整天跳闸?
同样道理,采用5千瓦的单相空调,计算电流达28.4A,4平方的线对应的是20A的断路器,那也是无时无刻在跳闸啊!
我的建议如下:
2.5千瓦空调~14.2A计算电流~16A断路器~2.5平方的电线
3.3千瓦空调~18.8A计算电流~20A断路器~4平方的电线
回复
tony_song
2011年02月16日 15:20:02
17楼
不好意思,更正一下,早上发帖快了,没有仔细考虑,支持16楼的更正意见。
回复
qidey
2011年02月16日 15:24:03
18楼
学习了,支持16楼的更正意见。
回复
之清
2011年02月16日 15:28:58
19楼

确实算3个
回复
magus06
2011年02月16日 16:14:56
20楼
我觉得算一个!
回复
hl01
2011年02月16日 18:33:25
21楼
1.5平方的塑铜线可容纳2200W;
2.5平方的塑铜线可容纳3500W;
4平方的塑铜线可容纳5200W;
6平方的塑铜线可容纳8800W;
10平方的塑铜线可容纳14000W;
回复