新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。[ 本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]
新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?
老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?
我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。
[
本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]
2楼
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
2.5平方的线,最多能接3.5千瓦的单相空调。
4平方的线,能接4~5个千瓦的单相空调。
回复
3楼
多谢多谢。
有一点还不太明白,厅里一个灯具里有三支灯管,算是一个光源?还是三个光源?
回复
4楼
算是三个光源。
回复
5楼
算一个光源啊,这里一个光源应该指一个电气接线点!
回复
6楼
算3个 比如一个双管荧光灯 一个灯具里有2个光源
回复
7楼
正解!!!
回复
8楼
如果算是3个光源的话,要是使用的LED灯具呢?是不是每一个LED灯珠都算一个光源??
回复
9楼
恩 对头 但是规范对LED等有特殊的说明的~!
回复
10楼
回复