整组启动前如何确定发电机相序?
reshangyy
reshangyy Lv.2
2011年02月16日 01:51:03
来自于电站工程
只看楼主

谢谢大家的热心解答,可能是我表达能力太差,大家没理解我的意思。。我修改一下我的问题:我们公司承建的某电厂是60MW的发电机,根据设计院图纸及厂家图纸(图纸上没有问题)安装后,在机组总启动后发现发电机出线A相与C相倒相了(也就是说设计是从左到右A、B、C,结果实际成了C、B、A),发电机厂家生产时弄错了。更换发电机是不可能了,因此只能更改发电机出线封闭母线,而更改封闭母线就导致机组移交的推迟。在一年的时间内,发生了2次这样的事故,虽然责任在发电机生产厂家,但我想在以后的工作中避免这样的事情再次发生。在此请教各位专家,如何在发电机定子绕组就位后,设法确定一下发电机定子绕组相序。

谢谢大家的热心解答,可能是我表达能力太差,大家没理解我的意思。。我修改一下我的问题:
我们公司承建的某电厂是60MW的发电机,根据设计院图纸及厂家图纸(图纸上没有问题)安装后,在机组总启动后发现发电机出线A相与C相倒相了(也就是说设计是从左到右A、B、C,结果实际成了C、B、A),发电机厂家生产时弄错了。
更换发电机是不可能了,因此只能更改发电机出线封闭母线,而更改封闭母线就导致机组移交的推迟。在一年的时间内,发生了2次这样的事故,虽然责任在发电机生产厂家,但我想在以后的工作中避免这样的事情再次发生。在此请教各位专家,如何在发电机定子绕组就位后,设法确定一下发电机定子绕组相序。
发电机穿转子前有没有办法确定?
发电机穿转子后如果确定需要采取怎样的测试方法?希望能给予详细的解答,如果有测试方法最好能给个图。
我的QQ号码:16775528
手机:13777382862
邮箱:loveggdd@163.com


[ 本帖最后由 reshangyy 于 2011-3-2 15:41 编辑 ]
免费打赏
淮岸听风
2011年02月18日 08:15:56
2楼
让汽轮机在盘车状态下工作,测发电机相序,测前把发电机小室的PT二次侧断开,防止对测量负荷送电。
回复
lingxuct
2011年02月18日 18:19:39
3楼
定子绕组和转子的转向就能看出相序,如果这点也不懂,就请他离开安装现场!!!
回复
hsx_1974
2011年02月20日 16:55:19
4楼
区管同志,按你的说法还得打开发电机端盖,你的这种说法,我不太赞同。
根据电机相序测量是可以找出相序的,论坛有文章,因为所谓的相序不是绝对的,可以假定任一相为A相,再寻找B、C两相。
回复
yaoguizhong213
2011年02月21日 10:46:45
5楼
有成型的相序测量仪器。接在PT二次就可以测量了。
回复
lingxuct
2011年02月21日 12:16:11
6楼

发电机定子出线到断路器是在安装时接死的,它与系统在接死时就定下了(不可改变了)!

安装时发电机还没运行吧,不看绕组(或引线标记)确定相位,还等发电机运行后用相序仪测量??
回复
典哥
2011年02月21日 16:14:49
7楼
安装时按厂家标志接线,第一次并网前应在二次侧校核是否与系统一致。
回复
冬天的雨
2011年02月23日 22:34:57
8楼
在二次侧核相
回复
reshangyy
2011年03月05日 08:28:47
9楼
没人理我啊!
回复
lingxuct
2011年03月06日 13:47:43
10楼
在发电机穿转子前,可以在发电机定子绕组的排列看出相序,定子绕组的相序是按转子旋转方向排列的,顺着引线找绕组的磁极(一般汽轮发电机都是二极),A的后面就是B!

磁极用“右手定则”根据绕组与铁芯的线槽一定能找出来!