大家帮我看看水闸中深齿墙设计的合理否
liyang19860917
2011年02月15日 15:40:09
只看楼主

请问各位专家,水闸设计中齿墙的作用除了增加渗径和增加闸室抗滑稳定性外还有其他作用么。深齿墙用于什么情况。我上传一个图,各位帮我看看那个深齿墙合理么,是不是有点太深了,闸室进口段冲刷比较严重。

请问各位专家,水闸设计中齿墙的作用除了增加渗径和增加闸室抗滑稳定性外还有其他作用么。深齿墙用于什么情况。我上传一个图,各位帮我看看那个深齿墙合理么,是不是有点太深了,闸室进口段冲刷比较严重。

1.jpg

免费打赏
liyang19860917
2011年02月18日 09:32:04
13楼
钢筋混凝土的齿墙底宽也要那么宽么
回复
liyang19860917
2011年02月18日 09:46:52
14楼
上传水闸立面图
回复
liyang19860917
2011年02月18日 09:50:34
15楼
1、土层基本是粉质粘土,夹少量粉砂,地质情况尚好。
2、泵站一、二是并列建设的,泵站一为原有泵站,现在需加大流量,所以新建泵站二,均为城市排水泵站。
3、水流是斜向进入泵站二的,所以说进水闸前端冲刷严重。
4、闸底板高程是-0.2m,最低排水位高程为1.7米,设计排水位为高程2.0米,最高水位是3.09米。闸门尺寸为2.8*2.5米。
回复
liyang19860917
2011年02月18日 09:51:24
16楼
水闸立面图见下图
回复
liyang19860917
2011年02月18日 09:53:28
17楼
对对,那个最深的齿墙是闸前铺盖。在铺盖以前还有一段浆砌石护底,图片大小控制就没截图那部分
回复
haohongyan
2011年02月18日 17:38:13
18楼
嘿嘿,要把设计意图完整的传达,再坏的设计也是代表一个设计院上的水平。
回复
haohongyan
2011年02月18日 17:46:47
19楼
能成为施工图纸的东西应该说基本上大的没有什么问题,那毕竟是设计工作辛苦的结晶,施工应验的欠缺和对施工的理解还需要时间。
回复
yxq100
2011年02月19日 22:30:32
20楼
如果设计把齿墙做得2m深是基于“增加闸室抗滑稳定性”考虑的话,我怀疑该齿墙的结构受力能否满足。
回复
ling-zheng
2011年02月22日 16:03:08
21楼
建议开挖至弱风化基岩,坡比1:0.5,底宽1m
回复
redstarhx
2011年03月06日 11:10:35
22楼
感觉有点像防渗墙了,防渗不能靠加长齿墙,太浪费了
回复