我们的新工程,市里解决不了双电源,可以用备用发电机替,在自动切换的问题上,消防要求必须自动切换,电业局要求必须手动切换,而且是触点能看到切开的(触点封闭的不行),说以前曾出现过反送的事故,现在消防已通过验收,如果想让电业发证,就得把自动的换掉,消防知道了咋办,都是管你的,施工真是左右为难。大家遇到过这种事情吗?

我们的新工程,市里解决不了双电源,可以用备用发电机替,在自动切换的问题上,消防要求必须自动切换,电业局要求必须手动切换,而且是触点能看到切开的(触点封闭的不行),说以前曾出现过反送的事故,现在消防已通过验收,如果想让电业发证,就得把自动的换掉,消防知道了咋办,都是管你的,施工真是左右为难。大家遇到过这种事情吗?
ljs1399
2006年03月20日 03:16:23
2楼
消防可以做末端自动切换.电源首端做联锁控制.按<ATS>标准来做.
回复
hlj-cjs
2006年03月20日 08:00:32
3楼
可以改用用备用发电机自动切换消防控制系统和事故照明,其他按电业局要求做。
回复
秋红
2006年03月20日 11:49:56
4楼


备用发电机对消防用电进行自动切换,正常用电负荷按照供电局要求去做
回复
wangwmsy
2006年03月21日 00:41:35
5楼
谢谢各位对此贴的观注和热心相帮、我已把大家的意见一一记下,准备与设计院的设计师综合大家的建议研究解决方案,再次致谢!