110变电站,110侧中性点放电间隙与避雷器有啥区别?
rcdl
rcdl Lv.2
2011年02月15日 12:05:44
只看楼主

如题,为什么要加个放电间隙???

如题,为什么要加个放电间隙???
免费打赏
zcdlj
2011年02月15日 17:15:04
2楼
放电间隙主要是针对的是变压器的内部过电压,避雷器针对的是雷电过电压,即外部电压
回复
jackwuli
2011年02月16日 11:23:26
3楼
由于开关三相操作不同步产生过电压可能损坏避雷器,所以加装放电间隙保护避雷器。
回复
suzhijie_02
2011年05月07日 23:57:19
4楼
学习学习了,好多以前不懂的都渐渐的有点懂了。
回复
zxm19830225_ren
2011年05月22日 20:34:04
5楼
真的学习了,上了好几年班了,尽然还不知道这些,惭愧惭愧
回复
dsh5194922
2011年05月23日 10:41:13
6楼
学习了
回复
zxy7297
2011年05月24日 22:53:40
7楼
学习了.谢谢!
回复
lwj19982002
2011年05月26日 16:06:40
8楼
学习了!谢谢
回复
青竹
2011年05月30日 17:36:16
9楼
学习了,东西都是在点滴中积累的。呵呵
回复
yuanbeibei1976
2011年05月30日 21:01:17
10楼
学习了!很有用!
回复
shadin
2011年05月31日 07:06:25
11楼


学习了,放电间隙即是变压器的间隙零流保护
间隙保护的作用是保护中性点不接地变压器中性点绝缘安全的。
在变压器中性点对地之间安装一个击穿间隙。在变压器不接地运行时,若因某种原因变压器中性点对地电位升高到不允许值时,间隙击穿,产生间隙电流。另外,当系统发生故障造成全系统失去接地点时,故障时母线TV的开口三角形绕组两端将产生很大的 电压。
变压器间隙保护是用流过变压器中性点的间隙电流及TV开口三角形电压作为危及中性点安全判据来实现的。
回复