请高手指点:低压无功补偿柜的接地线问题
shenzhen_aut
2011年02月15日 12:05:06
只看楼主

求教高手:低压无功补偿柜的接地线,哪个标准或规程中有对它的明确规定,比如: 线径、内部连接方式(与电容器、仪表,等等)、外部接地方式、接地标准(接地电阻),等等。始终找不到答案,请高手指教!

求教高手:低压无功补偿柜的接地线,哪个标准或规程中有对它的明确规定,比如:
线径、内部连接方式(与电容器、仪表,等等)、外部接地方式、接地标准(接地电阻),等等。始终找不到答案,请高手指教!
免费打赏
shenzhen_aut
2011年02月15日 18:24:52
2楼
呵呵,高手都没有上班?
回复
姜振祥
2011年02月15日 19:58:46
3楼
还真没有那个标准针对于补偿柜的接地电阻和接地方式和明确规定啊
一般我们是按照与其并柜的开关柜的标准来配备补偿设备。

惭愧啊 3C做完了 确没有发现GB/T15576-2008的标准里面明确的提到了这个问题啊。谢谢楼下的一名兄弟啊

[ 本帖最后由 zdkr 于 2011-2-16 20:48 编辑 ]
回复
zhwei0509
2011年02月16日 13:24:50
4楼
因低压无功补偿柜一般与低压进线及馈线柜布置在一起,且其主PE接地排与贯穿整排低压开关柜,因此一般式按照低压开关柜来对待,详细请参照《低压成套开关设备和控制设备GB7251.1》《低压配电设计规范GB50054》及《并联电容器装置设计规范GB50227 》。
回复
ay521_0
2011年02月16日 13:30:35
5楼
还真没有那个标准针对于补偿柜的接地电阻和接地方式和明确规定,说法不正确滴,标准是有滴、要求是有滴、有人不知道滴!
GB15576-2008 低压成套无功功率补偿装置好好学学吧,不然3C认证过不去滴
回复
zhuangshun1
2011年02月16日 18:29:01
6楼
学习了 以前都是按常规
回复
jychen1
2011年02月16日 18:37:14
7楼
谢谢分享了。
回复
yanwenxing
2011年02月16日 20:27:17
8楼
谢谢5楼分享资料!
回复
qiaodiandian
2011年02月17日 21:58:46
9楼
请教三楼的兄弟3C认证的问题啊,这个3C认证机构能给提供个么?或者说3C好过么,谢谢啦
回复
夏季森林
2011年02月18日 10:06:25
10楼
很多时候,过3C就看你舍不舍得花钱了。
回复
yuhonchen
2011年02月19日 09:30:10
11楼



请教:3C认证同钱有什么关系
回复

相关推荐

APP内打开