前室漏风量的计算中压差的问题
chailang311
2011年02月14日 20:32:22
来自于通风排烟
只看楼主

一个18层的住宅,前室加压送风要计算关闭阀门和风口的漏风量,但是漏风量中有个压差,这个压差怎么取啊?比如我9层着火,打开9层和10层的风口,其余都关闭,其余几层的压差都应该不同的吧,那我这个漏风量怎么算呢?求指点

一个18层的住宅,前室加压送风要计算关闭阀门和风口的漏风量,但是漏风量中有个压差,这个压差怎么取啊?比如我9层着火,打开9层和10层的风口,其余都关闭,其余几层的压差都应该不同的吧,那我这个漏风量怎么算呢?求指点
免费打赏
人啊人嘛
2019年05月15日 20:20:07
2楼
我们规定压差系数不变,在基准层往上加上压差系数反之则减去压差系数,所以就此题来说,打开九十层一共只有十八层,所以压差之和为零