钢筋混凝土水池内的钢筋接头是如何计算的
tianzhongping
2011年02月14日 14:37:31
只看楼主

《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002 中6.3.4-3条:受力钢筋的接头,应按现行《混凝土结构设计规范》GB50010的规定相互错开,如必要时,同一截面处的绑扎钢筋的搭接接头面积百分率可加大到50%,相应的搭接长度应增加30% 如果采用绑扎搭接,按《混凝土结构设计规范》GB50010 中9.4.3条,板、墙类构件钢筋搭接接头的面积百分率不宜大于25%,同时给出了对应于不同的搭接接头面积百分率(25%、50%、100%),有不同的搭接长度修正系数(1.2、1.4、1.6)那么水池中的钢筋绑扎搭接接头面积百分率如果是50%,“相应的搭接长度应增加30%”是指搭接长度取多长?1.3La?1.3x1.2La?1.3x1.4La?

《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002 中6.3.4-3条:受力钢筋的接头,应按现行《混凝土结构设计规范》GB50010的规定相互错开,如必要时,同一截面处的绑扎钢筋的搭接接头面积百分率可加大到50%,相应的搭接长度应增加30%
如果采用绑扎搭接,按《混凝土结构设计规范》GB50010 中9.4.3条,板、墙类构件钢筋搭接接头的面积百分率不宜大于25%,同时给出了对应于不同的搭接接头面积百分率(25%、50%、100%),有不同的搭接长度修正系数(1.2、1.4、1.6)那么水池中的钢筋绑扎搭接接头面积百分率如果是50%,“相应的搭接长度应增加30%”是指搭接长度取多长?1.3La?1.3x1.2La?1.3x1.4La?
免费打赏
tianzhongping
2011年03月16日 13:39:44
2楼
咋没人回复啊,有知道的没有啊
回复

相关推荐