选制冷机组时其水量按末端水量还是按机组水量
muyi174
muyi174 Lv.3
2006年03月19日 13:17:55
来自于中央空调
只看楼主

选制冷机组时其水量按末端水量还是按机组水量

选制冷机组时其水量按末端水量还是按机组水量
jyhjyhjyh
2006年03月20日 08:27:51
2楼
机组水量
回复
xuke854
2006年03月20日 10:47:02
3楼
“选制冷机组时其水量按末端水量还是按机组水量”。楼主这句话说的有误,既然制冷机还没有选择出来,又怎么按照机组的水量选取呢?
选择制冷主机时注意事项:
主机与末端设备之间的关系:
实际选型中,末端设备的总负荷往往大于主机的负荷。有时会大很多,也就是说末端设备是按照实际房间负荷(往往要乘上一个大于1的系数)选择的,而主机是按照房间负荷总和(往往是要乘上一个小于1的系数)来选择的。这样的结果会使末端设备标准工况下的总需水量大于主机的标准水流量,有时为2倍,甚至3倍。
解决办法:
1、主机负荷与末端负荷接近时,按正常设计(即主机不考虑同时使用系数,即乘以1)。
2、主机负荷远小于末端设备负荷时:
1)在末端设备设置电动三通阀;
2)在最远末端或不常用的房间设置电动两通阀,电动两通阀的数量不宜超过总末端设备数量的2/5;
3)所有末端设置电动两通阀,主供回水管之间设置压差旁通装置。
回复
njzxh
2006年03月20日 14:10:09
4楼


差这么大的情况还真没碰到过...
回复
t-studio
2006年03月21日 09:10:53
5楼
"实际选型中,末端设备的总负荷往往大于主机的负荷。有时会大很多,也就是说末端设备是按照实际房间负荷(往往要乘上一个大于1的系数)选择的,而主机是按照房间负荷总和(往往是要乘上一个小于1的系数)来选择的。这样的结果会使末端设备标准工况下的总需水量大于主机的标准水流量,有时为2倍,甚至3倍"
正常,其实是冷量而不是水量
回复
goodforest
2006年03月21日 10:33:36
6楼
那就是说主机的冷量就是房间负荷的总和再乘以一个系数,因此比末端负荷的总和要小很多。
但水量不是通过冷量算出来的吗?
回复

相关推荐

APP内打开