总风量的计算
hangqin1234
2011年02月14日 10:18:18
只看楼主

我现在有个洁净车间项目,1584平米,3米高全新风,全排风,万级,那我的送风量如何计算好呢?按换气次数来计算35次/h。

我现在有个洁净车间项目,1584平米,3米高
全新风,全排风,万级,那我的送风量如何计算好呢?按换气次数来计算35次/h。
免费打赏
hangqin1234
2011年02月14日 10:21:45
2楼
等待回复啊,O(∩_∩)O谢谢
回复
jackydong
2011年02月14日 11:12:37
3楼
建议空调箱做两个中效段 F6+F9
换气次数不用这么大的,25-30次就好。
关键是你送风的洁净度要没问题,全新风最大的风险在于室外尘源的控制,室外环境好的话,还有可能降低换气次数呢。
回复
bravebird2009
2011年02月15日 09:13:33
4楼
关键是根据发尘量进行计算到底需要多少,当然满足空间负荷也是重要的。
回复
wogongcheng102
2011年02月15日 09:55:15
5楼
全新风的新风量主要是根据池子的容积来算的吧。确定新风了然后选型号,送风量也就可以知道了。
回复
linxu019
2011年03月17日 22:36:14
6楼
总风量取下面的最大值:
1、满足万级净化要求 换取按28次就可以了,得出L1;
2、消除室内余热余湿所需要的风量L2;
回复
fengyuecao
2011年10月19日 11:34:58
7楼
学习了,谢谢啊
回复

相关推荐

APP内打开