新高规规定,除。。以外,均需设置喷淋。送、排风机房设置还可以理解,冷冻站,换热间、给水泵房、消防泵房内为什么要设?里边除设备电机外一般也没有什么易燃物品,可电机着火用水也不好吧?另外大家对于强电、弱电机房一般采用什么灭火,谢谢
新高规规定,除。。以外,均需设置喷淋。送、排风机房设置还可以理解,冷冻站,换热间、给水泵房、消防泵房内为什么要设?里边除设备电机外一般也没有什么易燃物品,可电机着火用水也不好吧?另外大家对于强电、弱电机房一般采用什么灭火,谢谢
2楼
有争议,用水多的无可燃物的机房我认为可不设喷洒,设备电机房属于不宜用水灭火的,也不用设置吧。
回复
3楼
可是这条属于强规,
回复
4楼
这条目前是比较为难,但是好在现在好多审图公司也发现了这个问题,也都提出过相同的疑问,估计不会因为其中哪个房间没有做喷淋而十分为难你,给你开整改单吧
回复
5楼
楼上,我的审图意见还真的是违反强规,要修改图纸。谁能给详细解释下,这些设备用房设置喷琳的真正意图?
回复
6楼
是指新高规7.6.1及7.6.2条吧?按字面意思真的是设备机房也要设置喷淋,有点不可理解,有高手能解释一下原因吗?
回复
7楼
新高规其实是参照NFPA13修订的,美国鬼子认为机房虽无可燃物,但是可能会有人,鬼子的人比较值钱,就是这个道理。
回复
8楼
恩,同意!
鬼子的命值钱,我们的也应该值钱点,谁有两条命啊~~~
回复
9楼
呵呵,同意!现在都在讲人性化,所以做设计也要考虑人性化一点……人的生命毕竟只有一次。
回复
10楼
新高规为什么这么规定不要管他啦,两个字:执行。我做的一个项目刚好赶上高规修改,没有办法只能修改。至于强、弱电机房我觉得设制FM200是可行的。
回复
11楼
新高规是哪一年的啊?刚出的吗
回复