该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图
该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图
22楼
短路、接地、放电都可能发生此类故障!我们公司前段时间是因为出线电缆击穿放电,引发熔断器爆炸事故。
回复
23楼
严重短路,短路电流极大,熔断器质量差,分断能力不足
此时熔断器类似炸弹,
瞬间产生强压力及电弧热量,
解答完毕!
回复
24楼
依据图片上看,这个柜好象很就没用了,在图上看不出什么,只有到现场看看了!
回复
25楼
是运行时炸的,每相熔断器是有各自的熔断器仓,具体如图。具体爆炸后熔断器室的图片等拍后上传。
回复
27楼
若无明显的短路点的话,应该是过电压导致的,可能是绝缘老化,先是单项对地放电,电容电流与电感电流匹配。铁磁过电压。
回复
28楼
可能是短路熔断器熔未熔断造成爆炸、还有可能是熔断器装倒了 撞针侧没有装在负荷开关的跳闸舌片一起 导致熔丝熔断后没有跳开符合开关 放电影起爆炸
回复
29楼
熔断器也会爆,断路器爆了我觉得可能。
回复
30楼
好惨,好好惨,
回复
31楼
回复