高压熔断器为什么爆了?
jessie_gu
jessie_gu Lv.2
2011年02月14日 09:46:20
只看楼主

该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图

该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图

DSC01907.JPG

免费打赏
zhangjie760626
2011年02月15日 10:30:55
22楼
短路、接地、放电都可能发生此类故障!我们公司前段时间是因为出线电缆击穿放电,引发熔断器爆炸事故。
回复
liu_shiju
2011年02月15日 10:39:52
23楼
严重短路,短路电流极大,熔断器质量差,分断能力不足
此时熔断器类似炸弹,
瞬间产生强压力及电弧热量,
解答完毕!
回复
chalikang2
2011年02月15日 11:02:43
24楼
依据图片上看,这个柜好象很就没用了,在图上看不出什么,只有到现场看看了!
回复
jessie_gu
2011年02月15日 11:42:28
25楼

是运行时炸的,每相熔断器是有各自的熔断器仓,具体如图。具体爆炸后熔断器室的图片等拍后上传。
回复
qiluxuebao
2011年02月15日 19:39:07
26楼
学习一下!!
回复
ltaihan
2011年02月15日 20:19:50
27楼
若无明显的短路点的话,应该是过电压导致的,可能是绝缘老化,先是单项对地放电,电容电流与电感电流匹配。铁磁过电压。
回复
qq569555767
2011年02月15日 23:01:52
28楼
可能是短路熔断器熔未熔断造成爆炸、还有可能是熔断器装倒了 撞针侧没有装在负荷开关的跳闸舌片一起 导致熔丝熔断后没有跳开符合开关 放电影起爆炸
回复
xiebaohua
2011年02月16日 07:14:09
29楼
熔断器也会爆,断路器爆了我觉得可能。
回复
mark219
2011年02月16日 13:15:43
30楼
好惨,好好惨,
回复
jinguohua11
2011年02月16日 13:33:27
31楼

运行时爆炸熔断器有可能是小动物进入了。也可能产品质量问题,没有定期做安检。
回复