该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图
该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图
12楼
熔断器爆炸没有这么大的威力,应该是其他地方爆了
回复
13楼
短路啊
回复
14楼
这不是我公司的8DJ-01吗 哈哈......短路造成后果啊
回复
15楼
爆炸这么严重,肯定是发生短路了。
至于原因,就这么一张图片和楼主这么简单的叙述,恐怕高手也看不出是什么原因造成的啊。至于具体原因,恐怕还是要到现场观察之后,根据具体情况才能更好的得出结论。
回复
16楼
依据图片上看,这个柜好象很就没用了,在图上看不出什么,只有到现场看看了!
回复
17楼
有待学习中,看不出楼上说的什么ABC三相东西,只看到爆炸后果了~
回复
18楼
说真的看到了 感觉蛋疼呀~!
回复
19楼
熔断器会动作无非要么过载 要么短路,看样子一样是严重的短路,短路的原因就比较多了啊 分析起来就比较复杂了啊
回复
20楼
不知道是送电时炸的,还是运行时炸的。但是肯定是引弧短路所致。如是运行中炸的,可能是有小动物进去了。也有可能因为柜内熔断器之间安全间距不够,加了绝缘板。时间长了,绝缘击穿或者绝缘板掉了。绝缘件损坏,爬距变小,也是有可能的。如是新的柜子,做完交接试验了,一般不可能炸的。引弧点在熔芯附近,在有里面的图片就好了。
回复
21楼
短路、接地、放电都可能发生此类故障!我们公司前断时间是因为出线电缆击穿放电引发熔断器爆炸事故。
回复