高压熔断器为什么爆了?
jessie_gu
jessie_gu Lv.2
2011年02月14日 09:46:20
只看楼主

该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图

该方案为一进一出环网柜,进线是电缆直接进线,出线采用负荷开关+熔断器组合作变压器保护,变压器容量为200KVA,高压熔断器采用XRNT-12/20A-50KA,请教各位高手,熔断器为啥爆了?附图

DSC01907.JPG

免费打赏
njanqun
2011年02月14日 10:05:33
2楼
熔断器爆了,也不至于导致柜体变形如此严重吧?
回复
seczj
2011年02月14日 10:47:00
3楼
估计是对地放电,发生爆炸!
回复
dajehua
2011年02月14日 10:58:39
4楼
期待高手解答
回复
tcchjh
2011年02月14日 11:51:05
5楼
有没有小动物进入发生对地放电
回复
kissdeer
2011年02月14日 15:05:41
6楼
这情况还真没遇见过,应该是相间严重短路导致的吧。具体情况只有看老现场才知道!
回复
qzfgzzy
2011年02月14日 15:36:31
7楼
看照片好像发生了严重的短路,不知道楼主们在事故后检查事故柜发现什么情况?单从照片所看到的这么一点,很难分析是什么原因造成的短路。
回复
zhangmei0912
2011年02月14日 16:25:01
8楼
看图片不单单是高压熔断器爆了那么简单,柜子爆的很严重啊!
回复
feidankt66
2011年02月14日 16:37:45
9楼
楼主讲的过于简单 不好回答
回复
jessie_gu
2011年02月14日 17:06:44
10楼
从现场看,负荷开关已经脱扣了,说明柜子是正确动作的。熔断器室有三个熔断器盒,A\B\C三相熔芯分别装于各自熔断器盒内。
回复
wysh
2011年02月14日 17:22:52
11楼
图太少了,关键地方没照到。
可能是凝露、小动物所致
回复

相关推荐