二次回路中,小保险如何选取,(6A、10A或16A)
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年02月14日 09:13:46
只看楼主

说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?

说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?
免费打赏
tongniu3792
2011年02月15日 23:13:55
12楼
楼主可以查一下控制器是否有推荐的保险规格?
回复
zoushq
2011年02月15日 23:15:24
13楼
6A足够,否则二次线在接地时受损严重!
回复
zhousanqin
2011年02月15日 23:24:21
14楼
为安全起见,应选6A!
回复
gongkongxingren
2011年02月16日 00:43:52
15楼
保险是防止某个带交流电磁线圈的电气元件因吸合不到位或线圈短路引起大电流烧毁电气元件或线路。交流接触器吸合瞬间电流由大变小。保险丝大小能躲过交流接触器吸合瞬间最大电流就可以了,一般取5A—10A之间即可。控制线取0.55平方到1.5平方(1.5是规定数值),现实中多数人取0.75平方。
回复
jldgy7844
2011年02月16日 04:34:45
16楼
学习了,我单位常用6A的
回复
kajoy
2011年02月16日 08:51:05
17楼
6A 我做了些项目上都是6A的
回复
ycjcxd
2011年02月16日 09:53:08
18楼
接触器吸合时电流是很小的,一般柜体保护二次回路用线1.5平方6A的险是保护导线用的
回复
ejiajiay
2011年02月16日 10:04:20
19楼
接触器吸合时电流是很小的,一般柜体保护二次回路用线1.5平方6A的险是保护导线用的
回复
kavenma
2011年02月16日 11:07:07
20楼
按照计算电流和分断能力来选择
回复
yuhongweico188
2011年02月16日 11:08:03
21楼
用线1.5平方6A的
回复