说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?
说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?
2楼
对的,是根据最大回路接触器线圈的吸合功率+其他各回路接触器的保持功率,然后换算到电流,选择二次的熔断器。
回复
3楼
还要根据短路时的分断能力选择!
回复
4楼
二次回路的保险要查接触器的样本,看接触器吸合瞬间最大电流,绕过这个就可以了。
回复
5楼
我公司一般选6A的,没出过问题。交流一下
回复
6楼
处去高压柜,低压一般都是6A吧
回复
7楼
低压的 交流接触器回路一般用6A就足够了,我们一直都是这样用的!
回复
8楼
2A的都没有问题..............
回复
9楼
学习一下
回复
10楼
接触器吸合时电流是很小的,一般柜体保护二次回路用线1.5平方6A的险是保护导线用的
回复
11楼
我们公司用的5A的保险端子
回复