二次回路中,小保险如何选取,(6A、10A或16A)
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年02月14日 09:13:46
只看楼主

说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?

说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?
免费打赏
zyhqq2002
2011年02月15日 10:44:00
2楼
对的,是根据最大回路接触器线圈的吸合功率+其他各回路接触器的保持功率,然后换算到电流,选择二次的熔断器。
回复
fasle
2011年02月15日 11:58:37
3楼
还要根据短路时的分断能力选择!
回复
weizy1983
2011年02月15日 13:00:37
4楼
二次回路的保险要查接触器的样本,看接触器吸合瞬间最大电流,绕过这个就可以了。
回复
cxr1999
2011年02月15日 15:39:28
5楼
我公司一般选6A的,没出过问题。交流一下
回复
wanghaitao198492
2011年02月15日 16:00:14
6楼
处去高压柜,低压一般都是6A吧
回复
gaozhuo2008qz
2011年02月15日 16:15:01
7楼
低压的 交流接触器回路一般用6A就足够了,我们一直都是这样用的!
回复
gudubainian
2011年02月15日 16:46:54
8楼
2A的都没有问题..............
回复
ling0321
2011年02月15日 18:56:49
9楼
学习一下
回复
zy1981627
2011年02月15日 19:04:25
10楼
接触器吸合时电流是很小的,一般柜体保护二次回路用线1.5平方6A的险是保护导线用的